C’est maintenant le système de Endress+Hauser ; la résistance thermique sur site se trouve dans la salle des armoires, avec des valeurs de résistance de A et B. A et C affichent plus de 130 ohms, tandis que B et C sont à 7 ohms, mais la lecture de température sur le DCS affiche une valeur négative. D’autres températures connectées à ce canal s’affichent sans problème. Chers amis, pourriez-vous analyser quelles en sont les raisons ?
Les lignes A/B/C pourraient être mal connectées. De plus, envisagez la possibilité d’une mauvaise connexion des câbles au boîtier.
Vérifiez le circuit ou remplacez la résistance thermique.
Désconnectez le circuit sur place pour mesurer la résistance thermique. Si la résistance thermique est en bon état, c’est alors un problème du circuit externe
Si d’autres températures affichent correctement sur ce canal, il convient de considérer un problème sur le terrain. Remplacez la résistance thermique sur site par un autre canal pour voir si elle reste négative.
Pour les autres canaux connectés à la même carte, ainsi que pour ceux connectés à d’autres bonnes cartes, si la valeur est de 130 ohms, il n’y a pas de problème sur le terrain. Vérifier la configuration des trois ou quatre fils du canal, ainsi que le câblage.
Le fil de signal doit être en série avec la tension, non ? Soit il y a des interférences de potentiel. De plus, B et C7Ω sont un peu trop élevés
Mesurer la tension du circuit, court-circuiter une extrémité pour mesurer la résistance du circuit