Thread Content
L’usine a installé un nouveau lot de détecteurs de gaz combustibles de Shenzhen Te’an. Lors des tests avec du propane, tout fonctionnait normalement. Hier, il y a eu une fuite sur place, à proximité immédiate des détecteurs, et plusieurs d’entre eux n’ont pas sonné. Cependant, lors des tests avec un gaz d’échantillon, les détecteurs ont fonctionné correctement. Les matériaux de l’usine sont du carbone mélangé 5.
La volatilité du C5 est probablement beaucoup plus faible que celle du propane. Il est conseillé de vérifier la plaque signalétique de votre détecteur de gaz combustibles pour voir quel est le principal gaz détecté. Si ce n’est pas du C5, il faut indiquer les propriétés du gaz à détecter afin de pouvoir commander un détecteur adapté en fonction de ces propriétés
Est-ce que cela peut être résolu en définissant une valeur d’alarme pour l’alarme ? La volatilité du C5 est faible, puis-je fixer une valeur de détection plus basse ?
En fait, c’est impossible. Le C5 est essentiellement un liquide qui a une certaine volatilité, mais il ne s’évapore pas aussi rapidement que les gaz combustibles
Lors de la commande d’un détecteur de gaz, il convient d’acheter en même temps du gaz de référence ; il n’est pas approprié de remplacer le gaz de référence par du propane.
Dans notre laboratoire de mesures, nous utilisons du propane pour l’identification et l’émission des certificats
Vérifiez l’emplacement d’installation : si le gaz combustible est plus léger que l’air, l’alarme doit être installée au-dessus du point de fuite ; sinon, en dessous. Un détecteur de gaz combustible fonctionne en détectant la diffusion du gaz vers le capteur ; si la direction du vent n’est pas appropriée, il ne peut absolument rien détecter.
1. La position d’installation de l’alarme est très importante (distance, hauteur, direction dominante du vent sur le site) : la vôtre est-elle installée de manière appropriée ? 2. Les informations ont fuité, quel est le montant exact de la fuite en termes de valeur chiffrée ? Fuite ultra-fine, fuite fine, fuite audible ? Description insuffisamment détaillée ! 3. Lorsque la concentration de fuite dépasse la limite, l’alarme ne fonctionne pas ; par la suite, dans un environnement extérieur, les symptômes d’atténuation dus à l’air disparaissent et l’alarme redevient normale, ce qui a également été constaté dans des cas concrets. Les raisons précises doivent être déterminées par les personnes concernées sur place ; notre avis ne peut servir qu’à titre de référence
Cela est compréhensible : pour les entreprises qui disposent de divers détecteurs de gaz, il est trop coûteux d’acheter des gaz étalons correspondants. Les entreprises peuvent donc acheter eux-mêmes ces gaz et les calibrer elles-mêmes, ou faire appel à un technicien du fabricant pour effectuer la calibration. Une fois que l’on s’est assuré que les détecteurs fonctionnent correctement, il suffit de vérifier leur emplacement d’installation et autres aspects similaires.
Vérifiez les paramètres de l’alarme ou passez à un système à aspiration par pompe.
Merci à tous. Compte tenu des avis de tous, nous prévoyons de remplacer un lot d’alarmes.