Y a-t-il une distinction entre positif et négatif pour le câble d’extension de la sonde de déplacement axial du groupe moteur et les connexions du préamplificateur ?

2018-05-06View Original

Thread Content

Après la réparation du compresseur dans notre unité, le point de mesure du déplacement de l’arbre montre une valeur négative, alors que la valeur normale devrait être positive. Je voudrais savoir s’il y a une polarité positive et négative dans le câble d’extension du capteur de déplacement par courant électroinductif menant au préamplificateur, et si c’est un mauvais branchement qui en est la cause ?
Reply #22018-05-06
Le câble coaxial ne peut pas être inversé ; s’il y a vraiment un problème, c’est que l’emplacement d’installation est incorrect
Reply #32018-05-06
Vérifiez si les réglages de 3500 sont corrects (positif vers l’intérieur ou positif vers l’extérieur), vérifiez également la position de calibration lors de l’installation (s’il s’agit d’un point mort mécanique, etc.)
Reply #42018-05-07
Comment le câble coaxial peut-il avoir une valeur positive ou négative ? Vérifiez les paramètres de configuration 3500 pour voir si la définition considère l’approche comme positive ou l’éloignement comme positif. En modifiant cette valeur, le sens s’inverse. De plus, une valeur négative correspond en réalité à la valeur absolue, c’est-à-dire à la valeur positive du déplacement, car la tension de jeu à zéro a déjà été définie dans 3500. Ainsi, quel que soit le signe affiché pour le déplacement, sa valeur absolue reste la même
Reply #52018-05-13
Lors de l’installation pour l’entretien, n’y a-t-il pas eu de jeu ? Après l’installation, il est généralement nécessaire que le soudeur pousse vers les deux côtés jusqu’au bout pour vérifier si la déviation correspond à ce qui est affiché à l’intérieur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.