Transmetteur à double bride pour la mesure du niveau de liquide, problème de migration.

2018-05-07View Original

Thread Content

Pourquoi dit-on qu’au mesurage de réservoirs fermés avec double bride, il faut utiliser un décalage négatif quel que soit l’emplacement du transmetteur ? Comment est calculé ce volume de migration ? Est-ce lié à l’emplacement d’installation du transmetteur ?
Reply #22018-05-07
Si le propriétaire du post n’est pas spécialisé en instrumentation, c’est aussi difficile à expliquer. Si c’est le cas, je vous conseille de chercher des informations par vous-même, vous en trouverez sur Baidu.
Reply #32018-05-07
Ceux qui sortent d’une école professionnelle n’ont pas besoin d’enseigner ça, hé !
Reply #42018-05-07
Comme le transmetteur de niveau à double bride transmet la pression par capillaire, il y a de l’huile de silicone dans le capillaire du côté à pression négative. Lorsque le niveau est nul, la pression du côté à pression négative est supérieure à celle du côté à pression positive, ce qui nécessite un décalage vers le bas.
Reply #52018-05-08
Une fois installé, sans pression, il suffit que l'affichage indique zéro pascal
Reply #62018-05-08
1. La quantité de migration n’est pas calculée ; il suffit de suivre la valeur de migration négative indiquée dans le tableau. 2. Plutôt que de poser cette question, déplacez le transmetteur vers le haut ou vers le bas et voyez le résultat !
Reply #72018-05-14
La hauteur d’installation du transmetteur n’a pas d’impact sur la migration, mais si le réservoir est vide pendant une longue période, il est recommandé de l’installer en dessous de la bride inférieure. La migration devient -ρ1gh, où ρ1 est la densité du fluide de remplissage capillaire ; L’étendue de mesure est de -ρ1gh-- à (-ρ1gh + étendue)
Reply #82018-05-14
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 14/05/2018 à 19:49. La différence d’altitude h entre les deux plaques à bride, tu n’as probablement pas non plus les moyens de la déterminer avec précision. La densité ρ1 du huile dans le capillaire, tu ne peux pas non plus la mesurer. L’accélération gravitationnelle g, tu es encore moins en mesure de la comprendre. La formule sert à t’aider à comprendre le principe du transfert, pas à te faire faire des calculs inutiles... Compris ? Quelle valeur affiche le manomètre lorsque le réservoir est vide ? Mémorisez cette valeur, c’est elle qui représente la valeur de migration sans déviation ! . . . Cette valeur est 10 000 fois plus précise que celle calculée par Hu Qiu.
Reply #92018-05-22
Pas besoin d’être si technique : pour la mesure du niveau avec deux brides, le côté haute pression se trouve en bas et le côté basse pression en haut. Après l’installation, il suffit d’ajuster le zéro. Quant au déplacement, cela signifie que toute la plage se déplace sur une ligne droite : la relation linéaire reste inchangée, mais le zéro change. J’espère que c’est clair

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.