Thread Content
Lors des essais de pression des tuyaux à haute pression dans un système de gonflage à haute pression, les vannes de contrôle, les débitmètres et autres équipements installés sur les tuyaux peuvent-ils être soumis aux mêmes essais ? La pression de test est égale à 1,5 fois la pression de conception du tuyau. Veuillez en expliquer la raison.
Pour ce cas, veuillez vous référer à la norme SH 3501-2011 : Spécifications pour la construction et l’acceptation des conduites en acier pour les fluides toxiques et inflammables dans l’industrie pétrochimique
Le purgage doit être démonté, mais l’essai de pression doit se faire avec les tuyaux du processus, et les vannes doivent être entièrement ouvertes.
Lors de la première pression d’essai, il n’est pas recommandé d’ouvrir complètement les vannes de mesure.
C’est une bonne question. Je pense qu’il n’y a pas de problème à effectuer des essais de pression ensemble, à condition de garantir que les impuretés n’entreront pas dans la partie du capteur de l’instrument, comme par exemple les tuyaux de mesure de pression d’un débitmètre à plaque orifice ou le corps générateur de tourbillons d’un débitmètre à vortex. C’est même une bonne idée
Les tuyauteries non modifiées sont acceptables ; celles qui ont été modifiées doivent d’abord être purgées et soumises à un essai de pression, et ne peuvent pas être testées en même temps que les compteurs
On peut effectuer un essai de pression, mais il faut vérifier si la classe de pression des instruments est égale à 1,5 fois la pression de conception du tuyau
Une fois le purgage terminé, on peut bien sûr effectuer un essai de pression, tant que les instruments ne dépassent pas leurs limites.
Oui, le niveau de pression choisi pour les instruments est généralement d’un cran supérieur à la pression de conception des tuyauteries ; même si le niveau de pression est identique à celui des tuyauteries, un essai à 1,5 fois cette pression est autorisé.
En réalité, il ne s’agit pas seulement d’un rapport de 1,5 ; si la température de fonctionnement est élevée, un coefficient supplémentaire est appliqué. Voir la section 10.3 du GB50517