Mesdames et messieurs, j’ai plusieurs questions à poser, que je vais aborder une par une : concernant la mesure du niveau de liquide dans les chaudières, notre usine utilise des capteurs de niveau à différence de pression, avec de la vapeur du côté haute pression et de l’eau du côté basse pression. Dans le DCS, la plage est réglée sur 4 MA pour le niveau maximal et 20 MA pour zéro. Je voudrais savoir : 1) Comment ce capteur à différence de pression a-t-il été calibré lors de son installation initiale, et comment la plage a-t-elle été transférée et réglée ? Faut-il appliquer une pression du côté à basse pression, jusqu’à la pression maximale, puis la fixer à 4 MA ? Dans la notice, j’ai vu que les spécifications d’installation prévoient de l’eau du côté haute pression et de la vapeur du côté basse pression. Ici, c’est de la vapeur du côté haute pression et de l’eau du côté basse pression. Est-ce que cette installation est possible ? 2. Concernant la calibration du transmetteur de niveau du ballon d’eau, nous utilisons un manomètre numérique pour effectuer la calibration. Faut-il régler le manomètre numérique en mode colonne d’eau en mm pour cette opération ? La mise en service de la plage de niveau de l’eau dans le ballon d’eau se fait-elle de la même manière que pour les capteurs de niveau des surchauffeurs ?
L’installation du transmetteur de différence de pression pour la mesure du niveau du liquide dans le ballon de vapeur est inverse par rapport à l’industrie chimique ; par conséquent, le ballon de vapeur est relié en phase gazeuse à la chambre à pression positive. Mais cela n’a aucune incidence, ce ne sont que des transferts positifs et négatifs. Le courant ne peut pas être réglé. C’est toujours 4–20 mA correspondant à 0–100 % ou 100–0 %.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 9/05/2018 à 15:07.
1. La méthode de prélèvement de la pression pour vos chaudières est indiquée sur la figure.
2. D’après la figure : la différence de pression ΔP = P+ – P- = ρ1gL – ρgH permet d’obtenir l’équation de mesure du niveau H, c’est-à-dire H = Lρ1/ρ – ΔP/(ρg). Pour la mesure du niveau dans les chaudières à basse et moyenne pression, si les densités ρ et ρ1 sont considérées comme des constantes fixes, l’équation de mesure se simplifie en H = b – kΔP.
3. Comme b et k sont des constantes positives, il ressort de l’équation que : plus la valeur de la différence de pression ΔP est élevée, plus le niveau H est faible ; plus la valeur de ΔP est faible, plus le niveau H est élevé.
4. Cette méthode de prélèvement de la pression avec un manomètre est souvent appelée « méthode de mesure inverse avec connexion directe », c’est-à-dire faire en sorte que le manomètre subisse toujours une pression dans la direction positive.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 9/05/2018 à 13:15. 5. La migration, ce sont des concepts complètement obsolètes, dégoûtants… :lol Aujourd’hui, on utilise presque exclusivement des transmetteurs intelligents sur les chaudières. Quant aux transmetteurs intelligents, premièrement, ils permettent de définir directement la valeur de différence de pression correspondant à 4 mA et celle correspondant à 20 mA ; une fois ces deux valeurs fixées, tout est en ordre, il n’est pas nécessaire de se soucier de la quantité de décalage. Deuxièmement, ils calculent automatiquement le pourcentage de la plage de fonctionnement en fonction de la relation entre la valeur de différence de pression et la valeur de courant. Certains modèles permettent même de convertir cette valeur en unités métriques
Dernière modification de ce post par 1111111 le 9/05/2018 à 13:13 : 6. Pour la calibration du manomètre, il suffit de le faire en kPa. L’unité de pression standard en métrologie, le mH2O, possède une définition physique stricte ; son « m » n’est pas non plus équivalent au nombre de mètres d’eau dans votre cuve. 7. Pour la calibration de la valeur du niveau de liquide dans la cuve, il n’est pas nécessaire d’utiliser une équation de mesure pour déterminer ρ, ρ1 et g et effectuer des calculs. Ceux qui s’adonnent à ce genre de calculs ne sont que des idiots incompétents ; c’est comme chercher des poissons en grimpant aux arbres : lol. Des calculs absurdes, bien moins précis qu’une simple mesure ! —— Faites bouillir de l’eau, notez la valeur indiquée par le manomètre dans sa plage de fonctionnement : c’est précis et simple. Lorsque H=0, notez la valeur affichée par le manomètre ; utilisez cette valeur comme correspondance pour 4 mA ou 20 mA. Lorsque H=X mètres, c’est-à-dire à la limite supérieure de la plage de fonctionnement, notez à nouveau la valeur affichée par le manomètre ; utilisez cette valeur comme correspondance pour 20 mA ou 4 mA
Mesdames et messieurs, peut-on comprendre les choses de cette manière ? Dans ce type de configuration, la pression générée par la colonne de liquide du côté haute tension est fixe, tandis que la pression du côté basse tension augmente à mesure que le niveau de l’eau monte. Ainsi, la différence de pression entre les deux côtés diminue, ce qui indique une élévation du niveau de l’eau. Lors du débogage, il suffit de séparer les côtés haute et basse pression, de remplir les deux côtés d’eau, puis de définir cette différence de pression à 20 mA, de mettre 4 mA à 0, et enfin de configurer la plage dans le DCS.