Question concernant le réservoir d’air de la vanne de coupure d’urgence

2018-05-09View Original

Thread Content

Une vanne de coupure d’urgence a-t-elle besoin d’un réservoir d’air ? Existent-il des normes correspondantes ?
Reply #22018-05-09
Certaines vannes de coupure d’urgence nécessitent l’installation d’un réservoir d’air, tandis que d’autres n’en ont pas besoin ; cela dépend du niveau d’importance.
Reply #32018-05-09
En général, lorsque des vannes interconnectées sont équipées d’actionneurs à double effet, il est nécessaire de disposer d’un réservoir d’air pour fournir l’air nécessaire au dernier mouvement de la vanne en cas d’arrêt d’urgence dû à une pression d’air trop basse.
Reply #42018-05-10
Article 10.3.6.2 de la norme SH/T 3005-2016 : Lorsque les exigences du procédé imposent que la vanne reste en position en cas de panne d’air de commande, un actuateur à cylindre à double action équipé d’un réservoir d’air de commande doit être utilisé, et le temps de maintien en position de la vanne ne doit pas être inférieur à 48 h.
Reply #52018-05-10
Viens apprendre*, regarde... :D
Reply #62018-05-10
D’abord, il faut voir de quel type de valve de fermeture il s’agit ; une valve à double cylindre est indispensable. Dans un état d’incident à cylindre unique, on reste toujours en état initial, c’est-à-dire que la force de pré-charge du ressort suffit ; il n’est pas nécessaire d’utiliser de air de commande, alors pourquoi installer un réservoir d’air ?
Reply #72018-05-10
En principe, la vanne de coupure d’urgence doit se fermer en cas d’urgence sans air, et n’a pas besoin de réservoir d’air.
Reply #82018-05-10
Pour l’installation à la sortie du réservoir, on choisit généralement un système à action simple, qui se ferme en cas de perte de pression, sans nécessiter de réservoir de stockage d’air
Reply #92018-05-29
Pour la vanne de coupure d’urgence, faut-il choisir une version ouverte sous pression ou fermée sous pression ? Existe-t-il des normes à ce sujet ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.