Mesdames et messieurs, la température affichée sur le compteur de débit à turbine correspond-elle à la température du gaz qui passe, ou y a-t-il quelque particularité ? . . Selon les anciens techniciens de la station, il s’agirait d’un problème lié à un algorithme ou quelque chose du genre, mais d’après mes observations personnelles, cela ne me semble pas tout à fait correct. J’espère obtenir une réponse. Chez nous, il s’agit de compteurs de débit pour le gaz naturel
Ton maître a raison, interroge-le encore plus en profondeur !
Expliquez-moi encore en détail, s’il vous plaît. Le maître n’a donné que des informations générales
Pour un gaz de même masse, le volume varie lorsque la température et la pression changent
Tout d’abord, vous devez savoir si ce compteur de débit dispose d’une compensation température/pression ; s’il n’en dispose pas, les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs fixées manuellement. Si vous effectuez la compensation thermique et barométrique via DCS, vous n’avez pas besoin de vous soucier de la température et de la pression affichées, car vous n’avez besoin que du débit en conditions opérationnelles.
La température affichée sur le compteur de débit à turbine pour le gaz naturel est bien sûr la température du gaz lui-même, et elle est mesurée dans le but d’effectuer des calculs de compensation température-pressure. Dans le cas des compteurs de débit à turbine, leur capteur de débit ne peut mesurer que le débit dans les conditions opérationnelles ; il est donc nécessaire de calculer le débit sous conditions normales par compensation de la température et de la pression. Quant à la raison, « RongshuOfDream » au 4e étage l’a déjà expliqué clairement : le volume qui varie n’est pas fixe, c’est la masse qui est fixe, et le débit sous conditions normales est une manière de représenter cette masse.