Thread Content
Dernière modification de ce post par Future_XACY le 12/05/2018 à 14:40. Comme indiqué dans le titre, peut-on connecter directement au canal DI du DCS un capteur magnétique à deux fils utilisé pour indiquer la position de la vanne ? La tension de recherche de di est de 48 V. Voici l’image : ce capteur de proximité magnétique peut être connecté directement à la carte DI. Nous utilisons ici le système DCS de Xinhua.
La tension de fonctionnement des interrupteurs à proximité magnétiques doit être alimentée par une barrière de sécurité ; en général, ils ne peuvent pas être connectés directement à la carte DI. Un interrupteur mécanique peut faire l’affaire.
Il faut se baser sur les paramètres de performance du commutateur ; il est préférable de consulter son manuel d’utilisation pour éviter des connexions aveugles.
L’interrupteur magnétique p+f semble être une barrière de sécurité conçue spécifiquement pour cela
Un DI avec alimentation électrique devrait pouvoir être connecté directement à un capteur de proximité de retour de vannes ; un DI sans alimentation électrique est inutile pour se connecter à un capteur de proximité... Les interrupteurs mécaniques n’ont généralement pas de résistance interne, il faut donc voir si l’alimentation du DI est interne ou externe. Il n’est pas vraiment recommandé de l’utiliser directement ; il vaut mieux utiliser un relais intermédiaire pour plus de sécurité.