Thread Content
Je sollicite l’aide de tous les experts : je dois maintenant acheter une vanne de régulation de niveau (DN32) pour un réservoir d’expansion en série à basse pression (pression de fonctionnement 0,2 MPa), mais je ne sais pas comment indiquer le modèle lors de la commande. Je vous en prie, aidez-moi ! De plus, il serait encore mieux de pouvoir expliquer son principe de fonctionnement.
Tout d’abord, les modèles des différents fabricants ne sont pas identiques. Le propriétaire du bâtiment doit fournir les paramètres de procédé (température, pression, fluide, etc.) au fabricant de vannes, qui calculera alors le diamètre du régulateur nécessaire. De plus, veuillez indiquer si vous souhaitez une version électrique ou pneumatique.
D’abord, décidez de la marque à acheter, puis rendez-vous chez elle pour obtenir le manuel de sélection et cherchez le modèle Dn32, cl150. Il vaudrait mieux pouvoir utiliser le logiciel de sélection du fabricant
Pour simplifier, il suffit de choisir une vanne à commande unique DN32, PN2,0 ; ou bien 1,5 pouce, CL150. Il faut également connaître le débit de vidange en conditions normales de fonctionnement.
Le choix d’une vanne de régulation est une tâche complexe et spécialisée. Il est impossible de l’expliquer clairement en quelques phrases seulement. Même si l’on peut utiliser n’importe quelle vanne, savoir s’elle pourra être utilisée efficacement, c’est une autre histoire !
Merci pour vos réponses. Cependant, cette vanne de régulation de niveau est différente des vannes de régulation de débit, de pression ou de température ordinaires, car elle se règle en fonction du niveau d’eau de l’équipement. Ceux qui ont déjà utilisé un agrégateur de décharge **comprennent probablement mieux ce principe**
Si vous avez des paramètres spécifiques, vous pouvez me les fournir ; je suis le fabricant.
On dirait que vous voulez pas seulement une vanne, mais aussi un contrôle PID ?
Merci à tous ceux qui ont répondu plus haut, j’ai maintenant compris : on l’appelle régulateur hydrophobe pour flux biphasé gaz-liquide. Pas de contrôle par signal nécessaire. Ajusté en fonction du niveau du liquide dans le récipient.