Je ne comprends pas le schéma des bornes de connexion du localisateur de Sanson. Les experts, aidez-moi s’il vous plaît

2018-05-14View Original

Thread Content

Je travaille dans le secteur offshore et je suis en contact pour la première fois avec l’industrie chimique. Dans ce contexte, que signifient les désignations Ei/A et G/Ei pour le schéma de connexion des bornes ? Je les considère simplement comme une manière de contrôler l’ouverture de la vanne via une valve proportionnelle pneumatique. Pourriez-vous m’indiquer à quoi sert chaque symbole de la rangée du haut ?
Reply #22018-05-14
G/Ei est le terminal de connexion du signal de retour de position de la vanne (4-20 mA), comme indiqué en chinois sur la figure. La description en chinois sur l’image explique très clairement la fonction de chaque composant. 81 82 : connecteurs aux vannes électromagnétiques, 83 84 : alarme de panne, 51 52 41 42 : interrupteurs de position des vannes
Reply #32018-05-14
Pour ce positionneur, nous n’avons que 2 fils connectés aux broches 81 et 82, c’est-à-dire que le DCS contrôle le rapport d’ouverture/fermeture. n Dans quels cas faut-il connecter ce terminal de la vanne électromagnétique ? Quelles sont encore quelques autres situations dans lesquelles on les utilise ?
Reply #42018-05-14
"Pour ce localiseur, nous n’avons que 2 fils connectés aux broches 81 et 82, n’est-ce pas censé être aux broches 11 et 12 pour les signaux de commande ?
Reply #52018-05-14
Oui, j’ai répondu à tort, c’est 11 12
Reply #62018-05-16
81 82 Connecteurs de valve électromagnétique, à brancher lorsqu’un contrôle en interblocage est nécessaire ; des relais sont disposés dans le système pour contrôler l’alimentation électrique. 83 84 Alarme de panne : chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez accéder à la plaque de terminaux DI de votre système et pénétrer dans la carte DI du système. 51 52 41 42 Interrupteur de position de la vanne, à brancher uniquement si votre vanne est équipée d’un interrupteur de retour. Tout cela est basé sur vos exigences de procédé, la description PID. Pour déterminer si la vanne doit être équipée de ces accessoires, l’agence de conception indique les exigences lors de l’établissement des spécifications.
Reply #72018-05-17
11 et 12 servent à recevoir les signaux de commande, 31 et 32 pour le retour d’information sur la position de la vanne (4–20 MA) ; en général, ces deux signaux sont les plus utilisés. La fonction de valve électromagnétique est rarement nécessaire ; si c’est le cas, il vaut mieux ajouter une valve électromagnétique externe, ce qui est plus sûr et plus pratique pour l’entretien.
Reply #82018-06-07
Eh bien, il faut répondre à ce post… x68j

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.