Thread Content
Je voudrais organiser mieux le contrôle ici, merci
Par exemple, qu’est-ce que ZSO ZI NDE SS S signifie ? Merci
Il y a deux points d’interrogation dans ce graphique : 1) Il y a un problème avec les deux zso, il devrait y avoir un zso et un zsc; 2) Est-il possible d’implémenter une interconnexion de sécurité en cas d’accident ? Faut-il utiliser ne ?
J’ai aussi un organigramme, et j’apprends ça en ce moment. Mon chef de groupe a seulement parlé d’interconnexion, mais je ne sais pas comment ça fonctionne concrètement, car je n’ai pas encore étudié cela officiellement
Z désigne la détection de position ; S est l’interrupteur switch ; O signifie OUVERT, position ouverte. Donc ZSO sert à la détection de l’ouverture ; ZI désigne la transmission de la position de la vanne, signal 4~20mA ; Deux ZSO ne sont pas impossibles, si la position ouverte de la vanne est un signal de détection important. Mais les numéros de position ne doivent pas se répéter. S sur la vanne électromagnétique et bobine temporelle ; SS est un signal d’interblocage. NDE signifie déenergisation normale, sans excitation ; en cas d’interconnexion, la bobine d’excitation reste sous tension. Les deux vannes électromagnétiques sont en parallèle, ce qui améliore la disponibilité : si l’une tombe en panne, l’autre continue de fonctionner normalement.
Désolé, je n’ai pas bien regardé l’image. À mon avis, la légende est problématique. Ni en parallèle, ni en série. On peut se référer à la note explicative 7.4.5 du document « GB/T 50770-2013 Normes de conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique », qui comprend des légendes.
Les deux ZSO devraient servir à améliorer la fiabilité pour des raisons de sécurité
Merci, vous avez été très détaillé, je vous remercie beaucoup
Contrôle des vannes qui ressemble à celui d’un chaudière à vaporisation ?