Thread Content
On utilise un transmetteur de différence de pression pour mesurer la chute de pression d’un fluide avant et après son passage à travers un élément de résistance, les tuyaux de mesure du transmetteur présentant une différence de hauteur du côté du fluide. Si la vitesse du fluide est nulle, l’indication affichée par le transmetteur correspond-elle alors à la différence de pression statique avant et après l’élément de résistance (perte de charge due à la gravité) ? Zéro encore ?
Théoriquement, il devrait être nul, mais les tuyaux de mesure de pression haute et basse ne peuvent pas avoir exactement la même hauteur, ce qui entraîne une certaine différence de pression statique. Le transmetteur lui-même présente également des erreurs, et il y a aussi des erreurs dues aux différences de température du liquide dans les tuyaux de mesure. Il est donc impossible qu’il soit nul, mais tant qu’il reste dans la marge d’erreur autorisée pour la mesure, il est considéré comme acceptable.
Comment le problème est-il écrit dans le titre ?
C’est ma première publication, je ne suis pas très doué, pardonnez-moi
Est-il impossible de mesurer la perte de charge gravitationnelle du fluide de la tuyauterie 2 vers la tuyauterie 1 ? Je ne comprends pas le principe. Les questions posées sont plutôt basiques, veuillez m’excuser.
Si vous fixez une position zéro avant l’installation, il n’y aura pas de « chute de pression due à la gravité » dont vous parlez
Je ne comprends toujours pas très bien. Voilà, je voudrais mesurer les pertes de charge liées au passage du fluide à travers un élément de résistance. Le déclin de pression mesuré par le transmetteur de différence de pression ne prend-il en compte que la perte de pression due au frottement et celle due aux formes de l’élément, sans avoir besoin de prendre en compte la gravité ? 。
Si le milieu de mesure est un gaz, il n’y a pratiquement aucun impact ; si c’est un liquide, cela dépend de l’emplacement d’installation de votre transmetteur.
Pour parler de théorie, il faut alors écrire l’équation de mesure. Auteur du post, donnez-moi votre WeChat 13709170262, je vous enverrai un gros chèque-cadeau de 100 yuans. Je vous écrirai des équations qui vous seront utiles toute la vie, afin que même les dieux ne puissent pas vous vaincre. D’accord ? :P Gaga Gaga.
Frère Porc, veux-tu parler de l’équation de Bernoulli et de l’équation d’énergie ?
Non, ce n’est pas ça. 。 。 。 。 。 Bonjour petit frère, l’équation de mesure dont je parle, c’est l’équation qui exprime la relation mathématique entre la valeur mesurée par le manomètre et la différence de pression aux deux extrémités du corps de résistance, sur le graphique que tu as dessiné.
En position statique, la différence de pression mesurée aux deux extrémités est de 0… Résolu
Marquez zéro avant de mettre l’appareil en service, afin d’éviter tout écart.
Avertissement amical : « La différence de pression est à 0… C’est résolu », vraiment ? 。 。 。 Y a-t-il une base théorique ? A-t-on effectué un essai de maintien de la pression avec la vanne fermée ? A-t-il été vérifié ? 。 。 。 。 :lol
J’ai effectivement mesuré le circuit rempli d’eau.
:) . 。 。 。 。 。 。 。 Après avoir rempli d’eau, lorsque la vitesse du flux = 0, vous constatez que la valeur mesurée par le manomètre = 0. Alors, quelle est la pression de fonctionnement dans le tuyau à ce moment-là ? 。