Thread Content
Comment connecter le transmetteur de température Rosemount 644 ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 16/05/2018 à 14:00. C’est indiqué dans le manuel, je vous le fournis.
Si l’on veut compenser la température, faut-il relier 1 et 2 avec un câble blindé, 3 et 4 avec un câble blindé, et utiliser un câble de sortie 4-20 mA à deux fils pour alimenter le système ?
Je parle du 644H à entrée unique
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 17/05/2018 à 22:07. Il y a bien 644H – entrée unique sur le schéma, vous ne l’avez pas vu ? 2(-) et 3(+) sont connectés aux thermocouples, tandis que 1 et 4 restent libres. C+ est connecté au positif de la source 24 V, C- est la sortie de courant 4-20 MA connectée au positif du chargeur, et le négatif du chargeur est connecté au négatif de 24 V.
Vous pouvez suivre les nœuds indiqués sur le schéma, faites attention au positif et au négatif : ligne 2, 3+2- ; ligne 3, 12-3+ ; ligne 4, 12-. 34+
Sur mon schéma, il n’y a que deux fils de sortie, 2 et 3. Je ne peux pas envoyer le schéma. S’agit-il d’un câble de signal à deux conducteurs, relié aux bornes positive et négative d’alimentation, puis d’utiliser un fil de compensation pour relier 3 à la borne positive et 2 à la borne négative à l’intérieur du transmetteur ?
Comme vous dites, il suffit que je fasse venir un câble à deux fils : le pôle positif est connecté à C+, C- est connecté à 3, et le pôle négatif est connecté à 2. C’est bien ça ? Comment compenser la température, en configurant un système à trois fils ?
644 Si la demande n’a pas été indiquée lors de la production, l’usine est configurée avec 4 fils PT100. On peut regarder l’étiquette 644, elle indique comment la configuration initiale a été effectuée. Le type de câblage des capteurs réellement connectés doit correspondre à la configuration interne du transmetteur, sinon la sortie sera maximale. Quant à la manière de brancher les câbles, il y a des instructions simples sur le module, vous pouvez y jeter un coup d’œil. Quant à cette compensation dont vous parlez, je ne comprends pas bien ; il n’y a pas besoin de compensation, n’est-ce pas ?
Après avoir lu votre réponse, il semble que vous n’ayez toujours pas clarifié quel type de câble vous demandez. La connexion du 644 se divise en deux parties : d’une part, la connexion entre l’élément de mesure de température et le 644, et d’autre part, la connexion pour la sortie du signal électrique 4-20 MA. Vous voulez demander le câblage de celui-ci ? Les deux types de câblage ne doivent pas être confondus !
C’est peut-être moi qui n’ai pas été suffisamment clair. Ce que je souhaite principalement savoir, c’est comment connecter les lignes de signal 4-20 mA, si les lignes de signal doivent être connectées aux thermocouples 2 et 3, et comment effectuer la compensation de température uniquement pour les thermocouples 2 et 3.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 22/05/2018 à 14:09. Les fils de signal ne peuvent pas être connectés aux thermocouples ; vous n’avez pas besoin de prendre en compte la compensation de la température du bout froid du thermocouple, car le 644 dispose déjà d’une fonction de compensation intégrée. Les lignes de signal 4-20 mA sont connectées comme suit : 24V+ ----- C+ de 644 --- C- --- + de la carte DCS ---- - de la carte DCS ---- négatif de 24V ; il s’agit là de l’alimentation externe. Il semble que vous n’ayez pas encore compris le principe du transmetteur de température ; je vous conseille de lire un livre à ce sujet.