Transmetteur à bride unique avec transfert négatif

2018-05-18View Original

Thread Content

Aujourd'hui, lors de la vérification des instruments, j’ai rencontré un transmetteur à bride simple avec déplacement négatif. Plage originale : -100 kPa à -300 kPa. La différence de pression actuelle sur l’opérateur est de 0,5. Dans ce cas, le transmetteur est-il défectueux ? (État de boîte vide)
Reply #22018-05-18
La plage de mesure est de -100 kPa à 300 kPa, et actuellement elle est à 0,5 kPa (l’unité est selon ma compréhension) ; y a-t-il un problème ? Cependant, cette bride à simple flanche devrait mesurer la pression dans une plage allant de la pression négative à la pression positive. Si la mesure du niveau n’est pas expliquable.
Reply #32018-05-18
Il est difficile de dire s’il est endommagé ; c’est peut-être dû à une erreur du transmetteur. Puisqu’il s’agit de vérifier l’appareil, il faut le démonter pour effectuer la calibration, et tout deviendra clair.
Reply #42018-05-18
État de la boîte vide, valeur mesurée par le manomètre = 0,5 kPa. Cela signifie que le manomètre présente un décalage zéro ; en l’ajustant à nouveau, tout sera correct. En tant que représentant du peuple du Henan, je vous souhaite du succès, et j’espère que vous pourrez manger suffisamment de nouilles au déjeuner pour avoir le ventre plein.
Reply #52018-05-18
Il est nécessaire de déplacer 0,5, puis de vérifier l’échelle de -100 kPa à -300 kPa
Reply #62018-05-21
La plage est de 400, la hauteur d’installation du cadran est supérieure à celle de la bride : il faut le déplacer ! Ça n’affecte pas l’affichage de votre DCS ! Cependant, un affichage de 0,5 pose déjà problème. Mettez la bride et le cadran au même niveau et essayez de zéroer ; si cela ne fonctionne pas non plus, vérifiez l’état de la boîte à membrane
Reply #72018-05-24
Cette unité de 0,5, c’est en KPa ou en M ? J’ai l’impression que c’est en M

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.