Problèmes du transmetteur de niveau à différence de pression EJA100A

2018-05-18View Original

Thread Content

Situation sur place : un transmetteur de différence de pression EJA100A, avec une plage de 0 à 2000 mm H2O, et un niveaumètre à réservoir d’équilibrage pour mesurer le niveau du désoxydateur. Après le vidage de l’eau du désoxydateur, la plage du indicateur devrait afficher environ 0 %. Or, la situation actuelle est inverse : l’indicateur du transmetteur montre près de 100 % de la plage, et le DCS indique une charge presque maximale. Il me semble que la plage de mesure est inversée, quel est le problème ? Comment résoudre ça, je ne comprends pas comment y parvenir. Je demande de l’aide aux experts.
Reply #22018-05-18
Il est probable que votre transmetteur ait migré ; après vidange, le condensat ou le fluide d’isolement a également été évacué.
Reply #32018-05-18
Le condensat n’a pas été évacué, on a confirmé la présence de condensat. Vous voulez dire que je dois encore vider le condensat ? Ce ne devrait pas être nécessaire, n’est-ce pas ? Actuellement, après le vidage de l’adoucisseur d’eau, la différence de pression est maximale ; or, cette différence de pression maximale correspond à un niveau de liquide élevé. Comment faire en sorte que la différence de pression maximale corresponde à un niveau de liquide le plus bas possible ? . .
Reply #42018-05-18
Vous dites que l’eau de condensation est toujours présente, ce qui rend difficile d’évaluer la situation. Je voudrais savoir s’il s’agit d’un équipement nouvellement installé ou s’il est en usage normal. Si c’est un équipement en usage normal et que ce problème se produit, cela pourrait être dû à une panne du transmetteur ou à une perte d’eau dans la colonne de pression standard. Pour ceux qui viennent d’être installés, ré-calibrez le transmetteur pour voir.
Reply #52018-05-18
Pour un réservoir à équilibre bichambres utilisé pour la mesure du niveau, la chambre sous pression négative doit être remplie d’eau. Le transmetteur présente une dérive négative de 100 % ; si la chambre sous pression négative n’est pas pleine d’eau, l’indication sera trop élevée. La présence d’une valeur négative indique une dérive incorrecte.
Reply #62018-05-18
La chambre à pression négative fuit de l’eau, il faut la remplir à nouveau.
Reply #72018-05-18
Les chambres de pression positive et négative d’un niveaumètre à réservoir équilibré sont inversées par rapport à celles d’un transmetteur de différence de pression ordinaire.
Reply #82018-05-18
Regardez ce graphique : on appelle cela « mesure inverse en connexion directe » — la sonde est connectée en mode direct, mais la mesure du niveau se fait de manière inverse — plus le niveau d’eau dans la chaudière est élevé, plus la différence de pression est faible. Il suffit d’échanger les valeurs de différence de tension correspondant à 4 mA et 20 mA, cela devrait fonctionner. .
Reply #92018-05-20
Appris* :):poignée de main

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.