Dans notre installation, le tableau de connexion des instruments électriques (état des pompes et moteurs, tableau des relais de signalisation d’arrêt/démarrage) a révélé par hasard, lors du traitement d’une panne, que les signaux à contacts secs indiquant l’état des moteurs électriques se mélangeaient avec l’alimentation de 24 V des relais; Lorsqu’on sépare les connexions aux deux extrémités du câble ; Les deux fils présentent respectivement une tension de 170 V par rapport à la terre, et il n’y a pas de tension entre les deux fils ; Lorsque le côté du compteur est reconnecté, on ne mesure plus cette tension par rapport à la terre, et de plus, cela n’a aucun impact sur le fonctionnement réel ! J’ai demandé aux techniciens électriques, et ils ont dit que c’était un phénomène normal : d’où vient cette tension ? Il n’y a vraiment aucun impact ? Comment l’éliminer ?
Je n’ai pas compris « creuser ». . . . . . . . .
Potentiel de induction, phénomène courant présent dans les signaux provenant des équipements électriques haute tension en général. Donc, en général, ce type de signal utilise une tension d’alimentation de 220 VAC. Concernant la tension de collecte (détecteur), utilisée pour la détection des signaux d’interrupteur, on utilise généralement 24 VDC, mais pour les interrupteurs électriques haute tension, il est impératif d’utiliser 220 VAC, ce à quoi il faut faire attention lors de la conception.
C’est que le câble provenant de l’alimentation électrique présente une tension induite d’environ 170 V
C’est pour mesurer la tension ; on ne lui ajoute pas non plus de signal numérique dans le courant, comment faire la mesure ?
En utilisant un câble blindé, une mise à la terre unilatérale suffit à résoudre ce problème