Thread Content
Ce niveau d’eau est en service depuis mon arrivée ici, il a toujours fonctionné de manière stable, mais il a soudainement affiché 9,80 mètres il y a quelques jours. La plage maximale est réglée à 10 mètres, et le liquide mesuré est l’acide chlorhydrique. Aucun code indiquant l’impossibilité de recevoir un écho n’est apparu, que l’objet soit proche ou lointain ; l’affichage de la portée n’a jamais changé. Seulement après avoir débranché l’alimentation puis la rebrancher. Il y a environ 10 secondes d'affichage normal du niveau de liquide, puis le niveau continue d'augmenter jusqu'à atteindre la pleine échelle. Quel est probablement le problème et peut-il être résolu ?
Pour la suppression des interférences, lorsque vous coupez l’alimentation, tout fonctionne normalement ; ce sont les valeurs initiales après redémarrage du tableau.
Si c’est possible, essayez de remplacer la carte mère (il peut s’agir de plusieurs cartes mères ; débranchez d’abord l’alimentation pour les retirer et les remettre en place ; si cela ne fonctionne pas, remplacez la carte de signalisation). Ou bien, contactez directement le service technique du fabricant, ce qui permettra de trouver rapidement la cause.
La raison ? Une névropathie intermittente, la folie, qui a fini par éclater. Jamais rassasié, toujours insatisfait… Dès que la maladie se déclare, elle devient incurable. Même un redémarrage après coup ne sert à rien. . . . Tu sais pourquoi il est insatisfait et te perturbe ? Je suppose que c’est le fou Radar, qui veut une petite amie pour s’embrasser. . . Tu peux trouver un autre fou pour qu’il s’en occupe. . . . . On dit que la mère de ce certain quelqu’un, depuis qu’elle l’a mis au monde, n’a plus jamais eu de crises de folie. . .
Grand Dieu, je savais bien que c’était le radar et les ondes ultrasonores que tu détestais le plus.
Il est possible que la carte mère soit endommagée, l’indicateur affiche-t-il E14 ou E13 ? Il vaut mieux prendre une photo de la courbe d’écho pour l’examiner. De plus, en réalité, les niveaumes radar ont un temps de diagnostic d’environ 30 secondes lors du redémarrage après coupure de courant ; le courant augmente généralement de 3 mA à environ 27 mA. Une fois le diagnostic terminé, il est normal que le courant reste stable entre 4 et 20 mA. Ainsi, si les valeurs que vous avez indiquées étaient exactes lors du redémarrage mais deviennent incorrectes par la suite, c’est peut-être dû à une mauvaise interprétation