Pourquoi le débitmètre de notre unité présente-t-il une grosse erreur lorsqu'il est envoyé et comparé au niveau de liquide réel ? Il y a une erreur de 8 tonnes. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils.

2018-05-20View Original

Thread Content

Problèmes de précision du débitmètre massique Coriot
Reply #22018-05-21
8 tonnes est une unité de masse, vous devez la convertir en unité de volume. Et cette erreur est relative au montant total, elle dépend du montant total !
Reply #32018-05-22
On dit que c'est un débitmètre massique ! Parfois, les erreurs ne sont pas techniques, vous savez. La meilleure façon est de s'étalonner mutuellement et de vérifier les débitmètres de chacun.
Reply #42018-05-22
Si la sortie de la jauge de niveau de liquide est stable, si l'installation est raisonnable, si le DCS et la plage de contrôle central sont cohérents, si le calcul du volume cumulé sur site et l'algorithme de contrôle central et les résultats sont cohérents, si la jauge de niveau de liquide est précise, si les volumes entrants et sortants sont équilibrés ou non, la forme du réservoir, etc. peuvent tous affecter
Reply #52018-05-22
Plusieurs aspects doivent être vérifiés : 1. Il est préférable que le débitmètre massique utilisé pour la mesure ait un débit stable et ne change pas rapidement. L'accumulation de 2 pièces dépend de l'utilisation de l'accumulation de quantité analogique ou de la quantité d'impulsions. S'il s'agit d'une quantité analogique, elle doit être considérée comme remplacée par une quantité d'impulsions. La quantité analogique est fondamentalement inexacte. 3. Le niveau de liquide est-il précis ? Ouvrez le trou de remplissage et mesurez-le avant de calculer. 4. Si le débitmètre est installé en place et si la bride doit être sans contrainte. 4. Il ne doit y avoir aucune vibration dans le tuyau du débitmètre. 5. Le débitmètre ne doit pas mesurer le débit diphasique.
Reply #62018-05-22
Je dois calculer chaque jour le débit en fonction des données de niveau de liquide pour le comparer avec le débitmètre. L'erreur fondamentale n'est pas grande. La clé est d’obtenir avec précision le coefficient de niveau de liquide du réservoir de stockage. Je ne peux pas me fier à des calculs théoriques. La zone circulaire est la plus grande, mais fondamentalement, aucun grand réservoir ne constitue un cercle parfait.
Reply #72018-05-24
Etes-vous sûr que le débitmètre est plein ?
Reply #82018-06-09
Il n'y a généralement aucun problème avec la précision des débitmètres massiques Coriot, la plupart d'entre eux sont des problèmes d'installation et d'utilisation.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.