Thread Content
Comme les transmetteurs intelligents sont compatibles avec des signaux analogiques et numériques, leurs méthodes de mise en service et de calibration diffèrent de celles des transmetteurs classiques. Quelle que soit la méthode de calibration utilisée, la question de la plage de mesure est toujours pertinente. En raison du grand nombre de termes désignant la plage de mesure chez les transmetteurs intelligents, certains techniciens peuvent se méprendre sur ce concept. Ce texte rassemble quelques notions relatives à la plage de mesure des transmetteurs intelligents afin de faciliter leur mise en service. http://yunrun.com.cn/upload/201605/30/201605301831117808.jpg Transmetteur en silicium monocristallin Source : yunrun.com.cn/tech/551.html Il existe six termes désignant la plage de mesure utilisés dans les transmetteurs intelligents, à savoir : 1. Plage de mesure inférieure du transmetteur intelligent, abrégée en VLL, qui peut être comprise comme la limite inférieure de la plus grande plage de mesure du transmetteur ; 2. La limite supérieure de la variable du transmetteur intelligent, abrégée en VUL, peut être comprise comme la limite supérieure de la plage de mesure maximale du transmetteur. 3. La limite inférieure du capteur, abrégée en LSL, peut être comprise comme la limite inférieure de la plage de mesure réellement utilisée par le transmetteur ; 4. La limite supérieure du capteur, abrégée IJSL, peut être comprise comme la limite supérieure de la plage de commande réellement utilisée par le transmetteur. 5. La limite inférieure de la plage du transmetteur intelligent, abrégée en LRV, peut être comprise comme la limite inférieure de la plage nécessaire pour le contrôle et l’affichage ; 6. La limite supérieure de la plage du transmetteur intelligent, abrégée URV, peut être comprise comme la limite supérieure de la plage nécessaire pour le contrôle et l’affichage. Pour faciliter la compréhension, voici deux exemples. Vérification des pannes et traitement des barrières de sécurité yunrun.com.cn/tech/1991.html Exemple 1 : Description de la plage d’un transmetteur de pression en silicium monocristallin. Pour un transmetteur de pression allant de 0 à 1,6 à 16 MPa, la valeur minimale de la variable VLL est de 0 MPa et la valeur maximale VUL est de 16 MPa. Cependant, il est impossible de mesurer une telle plage de pression sur le site d’utilisation ; par conséquent, la plage de mesure de la pression doit être choisie en fonction de l’équipement. Par exemple, pour une plage de pression de 0 à 2,5 MPa, la limite inférieure du capteur LSL = 0 MPa et la limite supérieure USL = 2,5 MPa. Pour que, en utilisation, une pression de 0-2,5 MPa corresponde à une indication de 4-20 mA, la limite inférieure de la plage LRV = 0 MPa et la limite supérieure de la plage URV = 2,5 MPa. Exemple 2 : Description de la plage d’un transmetteur de température. Un transmetteur de température à thermocouple équipé d’un thermocouple de type K a, selon les normes, une plage de graduation allant de -200 à 1300 °C ; par conséquent, la valeur minimale de l’entrée VLL est de -200 °C et la valeur maximale VUL est de 1300 °C. Cependant, il est impossible d’utiliser une telle largeur de plage de mesure sur le terrain ; il convient donc de choisir le thermocouple en fonction des conditions locales. Par exemple, si l’on choisit un thermocouple de 0 à 1100 °C pour être utilisé avec ce transmetteur, alors la limite inférieure du capteur LSL = 0 °C et la limite supérieure USL = 1100 °C. Pour que, en utilisation, une température de 0-600 °C corresponde à une valeur de 4-20 mA, la limite inférieure de la plage LRV est de 0 °C et la limite supérieure de la plage URV est de 600 °C. Dans la partie de traitement du signal numérique, l’échelle des variables va de VLL à VUL ; cette plage ne peut pas être modifiée une fois la conception du transmetteur terminée. Lors du montage du transmetteur et du capteur, il faut définir les valeurs LSL et USL dans l’appareil de mesure. Lorsque le signal dépasse les valeurs LSL, USL ou VLL, VUL, l’appareil émet une alarme selon la méthode prévue. La définition de LSL, USL, VLL et VUL est effectuée par le fabricant du transmetteur intelligent ; l’utilisateur n’a pas besoin de le faire. Auteur : Huang Wenxin
Je vais faire une abréviation. 1. Plage nominale 2. Plage de fonctionnement 3. L’utilisation du appareil doit garantir que la plage de fonctionnement ≤ la plage nominale ; il est interdit d’utiliser l’appareil en dehors de cette plage. .
Comment combler avec 485 ? On a l’impression que la sortie de courant est sujette aux erreurs
On pense généralement que le câblage fixe est plus fiable, n’est-ce pas ?
1. Avec RS485, l’instrument nécessite 4 fils : 2 pour l’alimentation et 2 pour la sortie. Pour les instruments à 2 ou 4 fils, un mauvais branchement, en reliant le terminal d’alimentation au terminal de sortie, peut endommager l’instrument. 3. Communication RS485 : en cas de problème de communication pendant le débogage, il est difficile d’identifier la cause — est-ce une mauvaise configuration ? Est-ce une erreur de poignée de main ? Est-ce un mauvais branchement ? Est-ce une distance inappropriée ? Y a-t-il un problème d’alimentation ? Vérifier les signaux 4–20 mA sur deux lignes est trop complexe. La plupart des techniciens en instrumentation n’ont pas nécessairement reçu de formation en communication d’instruments, ce qui rend l’utilisation de ces systèmes peu intuitive. 4. La communication RS485 présente de nombreux avantages, mais les usines doivent privilégier la stabilité. En cas de panne d’un appareil, il doit être facile de diagnostiquer et de résoudre le problème ; sinon, les pertes liées à l’arrêt de production seraient trop lourdes à supporter. .
Je me permets de demander au propriétaire du sujet : pour un transmetteur déjà fabriqué, les limites supérieures et inférieures du capteur ne coïncident-elles pas avec celles des variables du transmetteur intelligent ?
Si vous avez besoin d’ajuster la plage d’un transmetteur déjà fabriqué, cela implique les concepts et les connaissances en la matière
Il vaudrait mieux expliquer la signification des abréviations des lettres.