Ce post a été modifié pour la dernière fois par 逍 Dragon volant lointain le 28/05/2018 à 16:23. Les normes SH/T 3019-2016 concernant la conception des circuits de tuyauterie pour les instruments pétrochimiques, ainsi que la norme SH/T 3082-2003 relative à la conception de l’alimentation électrique pour ces instruments, prévoient toutes une tension de chute maximale pour les circuits d’alimentation. Cependant, si une entreprise ou un projet souhaite réduire le budget en choisissant des câbles plus fins, comment calculer l’impédance correspondante par unité de longueur pour ces câbles de commande courants de 0,75 mm²/1 mm²/1,5 mm²/2,5 mm² ? Sur quels principes s’appuie ce calcul ? Nous utilisions auparavant des câbles KVVRP2*1,5 ou 3*1,5, dont la longueur de déploiement ne dépassait généralement pas 300 m, sans aucun problème pendant leur utilisation. Mais... pour ce qui est du calcul précis, je ne comprends pas trop bien ; j’aimerais demander conseil aux experts parmi vous. Afin de standardiser les réponses, il est possible de citer des formules et des **normes. Une bonne réponse vous vaudra une récompense en monnaie Haichuan~ ! De plus, les câbles de commande se divisent en deux types : nous utilisons généralement KVVRP 2×1,5 pour l’alimentation des instruments en système à deux fils et les lignes de signalisation. Alors, quelle est la différence entre KYJVRP 2×1,5 et KVVRP 2×1,5 ? C’est seulement le matériau de l’isolation qui diffère ; quelle est l’ampleur de cette différence ? Commençons par parler des facteurs de prix et de l’utilisation pratique, sans créer de nouveau post~~ Instruments de régulation automatique
La résistance du câble par mètre peut être consultée ; les paramètres techniques des instruments de terrain indiquent la tension minimale de fonctionnement (par exemple 24 V ± 10 %). La chute de tension sur le conducteur peut être calculée à la valeur maximale du courant de circuit (par exemple 23 mA) (courant x résistance du conducteur). 24 V – chute de tension sur le conducteur doit être supérieure à la tension minimale de fonctionnement de l’instrument de terrain ; sinon, un câble plus épais doit être utilisé. Il faut également prendre en compte la résistance du câble ; en général, pour les câbles de signalisation, on choisit un câble de 1,5 m².
Comment ça s’appelle, on peut le trouver, comment le trouver ? ?
Câble blindé à cœur en cuivre de 0,2 m², long de 1000 m, avec une résistance de 90 Ω, valeur mesurée en pratique. Avec ce type de câble, d’une longueur totale de 500 mètres, utilisé pour la communication RS485 et la transmission 4–20 mA, des tests ont été effectués à de nombreuses reprises et sur plusieurs lots, sans jamais rencontrer de problèmes.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hayoo112 le 28/05/2018 à 11:40. Les captures d’écran proviennent de Tiankang Cables : pour les câbles informatiques de 0,75 mm², la résistance en courant continu ne doit pas dépasser 30 ohms/km ; pour ceux de 1,0 mm², elle ne doit pas dépasser 20 ohms/km ; pour ceux de 1,5 mm², elle ne doit pas dépasser 14 ohms/km ; et pour ceux de 2,5 mm², elle ne doit pas dépasser 8 ohms/km.
C’est bien ce que je veux... Y a-t-il un manuel complet de sélection des câbles Tiankang ? Pouvez-vous m’en envoyer un ?……
Ce post a été modifié pour la dernière fois par super9K le 31/10/2018 à 14:24. J’en ai un ici, mais il s’agit uniquement de câbles de commande.
Pour savoir à quoi servent les échantillons, il faut que vous le calculiez vous-même. N’avez-vous pas fait de collège ?
Un échantillon de sélection pour les câbles de commande, c’est pas mal aussi… Ce serait bien s’il y avait à la fois des câbles de commande et des câbles d’alimentation… Mais c’est quand même pas mal !
Tu as fait le collège, peux-tu me faire le calcul, ou bien me dire comment le faire ?
La perte de tension théorique sur 500 m n’est que de 0,9 V, ce qui ne devrait pas poser de problème... Mais la norme nationale exige qu’un câble de commande ait au moins 0,75 mm² ; je n’ai jamais vu de câble de 0,2 mm²……
Il en existe aussi avec contrôle + alimentation électrique, mais ils appartiennent à une autre marque ; de plus, certains types de câbles ne disposent pas de paramètre de résistance, à titre indicatif.
Merci beaucoup... En fait, je voulais juste savoir : pour des câbles ayant le même isolant et la même gaine, et sous les mêmes spécifications, quelle est la différence entre les câbles de commande et les câbles d’alimentation ? Je sais qu’il y a des **normes**, mais je voudrais simplement savoir quelles sont les différences réelles.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 29/05/2018 à 08:47. Laisse tomber, regarde par toi-même.
À un prix aussi élevé, c’est pour voler de l’argent ? J’en ai à bas prix, n’hésitez pas à en prendre
J’adore vraiment cet esprit chez toi, j’ai décidé de te mettre en tête de liste
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 逍 Dragon volant lointain le 30/05/2018 à 11:40……
Je ne peux pas l’ouvrir… Je n’y arrive pas… Qu’est-ce qui se passe ?……
On ne peut pas ? Je vais en refaire un, celui-ci devrait aller