Thread Content
La logique est la même que ci-dessus. Donnez une réponse claire. Essayez d’expliquer le plus clairement possible... Merci
Ce n’est pas bien grave. Première ligne : le signal de démarrage est émis, TON correspond à un délai d’activation ; en d’autres termes, dès que le signal de démarrage est émis, s’il n’y a pas de signal de fonctionnement pendant une certaine période et que le bouton de réinitialisation n’a pas été pressé, une panne est déclarée. Deuxième ligne : réinitialisation de la panne
La troisième ligne, la quatrième ligne est le signal de démarrage. R_trig détecte le bord montant ; lorsqu’un signal de bord montant arrive, il met à zéro ce qui suit
Ce post a été dernièrement modifié par 氵巟丶氵少 le 26/05/2018 à 16:01. À partir de la première ligne, on met la pompe en marche ; le contact normalement ouvert de P601 se ferme, envoyant ainsi un signal au temporisateur TON. Les unités de référence de temporisation varient selon les types de temporisateurs ; il convient de vérifier cela. On multiplie ensuite ce résultat par 2000. Par exemple, après 20 secondes, on vérifie si la pompe fonctionne correctement. Si c’est le cas, le contact normalement fermé de ZP601 s’ouvre, interrompant ainsi le signal d’alarme. Si la pompe ne fonctionne pas normalement, le contact normalement fermé de ZP601 reste fermé. Ensuite, on raccorde un contact normalement fermé d’un bouton de remise à zéro afin de couper le signal d’alarme, comme indiqué à la deuxième ligne : en appuyant sur le bouton de remise à zéro, le contact normalement ouvert FW ALM se ferme, réinitialisant ainsi l’alarme ; dans le même temps, le contact normalement fermé FW ALM de la première ligne s’ouvre, coupant définitivement le signal d’alarme. La troisième et la quatrième ligne représentent les contacts ouverts du commutateur de démarrage de l’écran et du bouton de démarrage sur site ; lorsqu’ils sont activés, cela déclenche un bord montant qui est capturé par le flip-flop suivant. Le signal est ensuite envoyé à la porte OU OR BOOL suivante pour mettre la pompe en état, c’est-à-dire que la pompe se met en marche dès que l’un des boutons de démarrage est appuyé. Les lignes 567 correspondent à la procédure d’arrêt de la pompe ; n’importe quel déclencheur provoque le réinitialisation de la pompe. La ligne 5 permet le réinitialisation de la pompe en cas d’alarme. La ligne 6, ND P601, représente l’interrupteur de démarrage/arrêt sur l’écran ; il ne s’agit pas d’un bouton. Il partage un contact avec ND P601 de la ligne 3. Lorsque la pompe est en fonctionnement, ce contact reste ouvert. Les flip-flops connectés aux deux contacts détectent respectivement un bord montant et un bord descendant : lorsque l’interrupteur est activé, R TRIG détecte le bord montant et met en marche la pompe ; lorsque l’interrupteur est désactivé, F TRIG détecte le bord descendant et arrête la pompe. La ligne 7 correspond au bouton d’arrêt sur site ; en appuyant sur le bouton, le contact fermé se ferme, et en le relâchant, le contact fermé s’ouvre, ce qui déclenche un bord montant, c’est-à-dire que la pompe s’arrête après avoir relâché le bouton.
Je ne lirai pas le premier paragraphe. P601 se met en marche, alors P601 se ferme. Après 20 secondes, pourquoi ZP601 se déconnecte-t-il, FW601 se déconnecte-t-il également, et FP601 émet-il une alarme ?
Première ligne : Après le démarrage de la pompe, si aucun signal de fonctionnement n’est détecté pendant un certain nombre de secondes, une panne est déclarée. Si vous utilisez un contact ouvert pour indiquer le fonctionnement, la logique n’est pas correcte ; puisqu’un signal de fonctionnement est déjà présent, pourquoi déclarer une panne ?
Il s’agit d’une logique de détermination du signal de fonctionnement : après démarrage, un délai de 2000 MS est appliqué ; si le signal de fonctionnement est normal, aucune alarme n’est émise; Inversement, en cas d’alarme sans déclenchement de FW_ALM, F_P_601 est déclenché, ce qui entraîne l’arrêt de la pompe. Pour ces trois points, il serait peut-être plus facile de les examiner dans l’ordre 2–3–1
C’est très simple. Que ce soit l’interrupteur physique sur site ou l’interrupteur logique sur l’écran, un fonctionnement incorrect pour démarrer/arrêter la pompe, ou un manque de réinitialisation, peut déclencher une alarme. Cette alarme entraîne également l’arrêt de la pompe