J’aimerais poser une question : si la plaque de débit à vapeur est conçue pour fonctionner avec des paramètres tels que 0,5 Mpa et 180 °C, et qu’elle dispose d’une compensation de pression et de température, mais en réalité la pression de la vapeur n’est que de 0,2 Mpa, la mesure effectuée par la plaque de débit sera-t-elle encore précise ? La compensation de la pression peut-elle être efficace ?
Les paramètres de conception de la plaque orifice sont certainement une plage, comment pourraient-ils être des valeurs fixes ? Les 0,5 Mpa et 180 °C que vous mentionnez ne correspondent qu’à un ensemble de paramètres indiqués dans le cahier des charges, n’est-ce pas ? Donc, la compensation consiste à corriger les paramètres en cas de désaccord avec les valeurs calculées. Quant à savoir si cette correction s’effectue dans le tableau secondaire ou dans le programme DCS, cela dépend de votre configuration spécifique. Donc, pas de souci, il faut juste faire attention au fait que la plage de pression à mesurer doit avoir une limite inférieure ; en dessous de cette limite, la mesure n’est pas précise ou devient impossible.
La mesure de la vapeur est très difficile, car les modèles mathématiques ne concernent que la vapeur surchauffée ou saturée. Un degré d’humidité de 100/100 permet d’assurer la précision ; si le degré d’humidité est insuffisant, la précision ne peut pas être garantie
Contacter le fabricant pour calculer à nouveau le débit en fonction de la différence de pression, puis réinitialiser les paramètres.
Sous cette pression, la vapeur ramène de l’eau ; même avec une compensation rapide de la température et de la pression, la formation de gouttelettes d’eau dans la vapeur crée un flux biphasé, ce qui entraîne des mesures imprécises.