Pourquoi le débitmètre électromagnétique ne donne-t-il plus de signal après avoir traversé la barrière de sécurité ?

2018-05-31View Original

Thread Content

Pourquoi le débitmètre électromagnétique ne donne-t-il plus de signal après avoir traversé la barrière de sécurité ? Un signal n’apparaît que si l’on connecte directement à la plaque de terminaux.
Reply #22018-05-31
Remettez les bornes de connexion en place et vous aurez un signal.
Reply #32018-05-31
Il s’agit probablement d’un câblage en système à deux fils ; il suffit de le changer en barrière de sécurité non alimentée.
Reply #42018-05-31
Les barrières de sécurité ne fonctionnent pas avec de nombreux instruments à 2 fils ; j’ai également vu un moteur Lincoln de 24 V équipé d’une barrière de sécurité qui ne parvenait absolument pas à fonctionner.
Reply #52018-05-31
Il n’y a qu’une possibilité : les fils ont été mal connectés. Conformément au schéma de câblage de la barrière de sécurité.
Reply #62018-06-01
La barrière de sécurité dispose de configurations avec et sans alimentation électrique ; vous devez vérifier le manuel
Reply #72018-06-01
Deux modes de connexion : avec alimentation et sans alimentation. Si la connexion n’est pas bonne, il n’y a pas de signal.
Reply #82018-06-01
Il ne fait aucun doute que la barrière de sécurité a été mal branchée
Reply #92018-06-01
Si l’on met de côté les fonctions d’isolement et de limitation du courant du bouclier de sécurité, cet élément n’est qu’une petite résistance dans le circuit, qui n’a aucun effet ni obstacle sur les signaux et le courant du circuit. Je pense que ce ne peut être qu’un problème de connexion, ou un problème de configuration sur la carte.
Reply #102018-06-01
Est-ce intrinsèquement sûr ou à isolation, ce qui est généralement lié à l’installation de la barrière de sécurité ; il faut également faire attention aux signaux actifs et passifs
Reply #112018-06-02
4 fils, même en inversant les fils de signal, ça ne marche pas.
Reply #122018-06-02
D’un point de vue phénoménologique, le débitmètre électromagnétique est de type 4 fils ; dans ce cas, il suffit que la barrière de sécurité dispose de terminaux d’entrée actifs (la barrière de sécurité n’a pas besoin d’alimentation).
Reply #132018-06-03
Vérifiez d’abord les câbles pour voir s’il y a une erreur de connexion ; en général, un schéma de connexion se trouve sur la barrière d’isolation. Une fois que l’on est sûr qu’il n’y a pas de problème avec le circuit, il faut alors examiner le problème du paravent d’isolation ; on peut essayer un autre paravent d’isolation
Reply #142018-06-09
Tous les compteurs de débit électromagnétiques sont étanches aux explosions, n’est-ce pas ? Quel est l’intérêt d’ajouter une barrière de sécurité ?
Reply #152018-07-09
Laissez-moi expliquer en deux points : 1. Pour un débitmètre électromagnétique à quatre fils, s’il est connecté à une barrière de sécurité, il suffit de brancher deux lignes de signal sur cette barrière ; l’alimentation nécessite quant à elle une alimentation séparée. 2. Les barrières de sécurité se divisent en celles qui fournissent de l’énergie et celles qui ne la fournissent pas. Les instruments à 2 ou 3 fils nécessitent que la barrière de sécurité leur fournisse de l’énergie, tandis que pour les sources de courant continu à 4 fils, on peut généralement faire la distinction par le mode de connexion ; quelques fabricants distinguent également ces types par le modèle de la barrière de sécurité. Par exemple, pour les barrières de sécurité à quatre fils avec le protocole HART, le modèle MTL est un modèle distinct. 3. En ce qui concerne la protection contre les explosions et l’isolation électrique, les instruments à quatre fils sont généralement de type isolé ; il en existe également certains de type intrinsèquement sûr. Après tout, les instruments isolés ne peuvent être utilisés que dans les zones 1 et 2, tandis que ceux de type intrinsèquement sûr peuvent être utilisés dans la zone 0. Pour les instruments à quatre fils, l’alimentation et le signal sont séparés. Généralement, nous connectons la source de signal au paroi de sécurité ; cela exige uniquement que la partie de signal soit certifiée intrinsèquement sûre, tandis que la partie d’alimentation est généralement certifiée étanche aux explosions. Si la partie d’alimentation est également certifiée intrinsèquement sûre, cela exige également que le courant de 24 V alimentant l’alimentation provienne d’une source intrinsèquement sûre. (Interprétation personnelle) Le débitmètre électromagnétique ne produit pas de signal lorsqu’il est connecté à une barrière de sécurité ; cela est probablement dû aux connexions. Il est conseillé de consulter le fabricant de la barrière de sécurité ou de fournir ses spécifications et son modèle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.