Problème de dégradation du signal due à une longueur excessive du câble de contrôle

2018-06-01View Original

Thread Content

Il y a actuellement plusieurs signaux 4-20 mA à transmettre jusqu’à la salle de contrôle. Les instruments se trouvent à 1000 mètres de la salle de contrôle, et on craint une atténuation du signal. Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème ?
Reply #22018-06-01
Installez un armoire de relais, ou passez en signal numérique par fibre optique ?
Reply #32018-06-01
Ou envisagez d’utiliser un câble de commande à diamètre plus gros
Reply #42018-06-01
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 1er juin 2018 à 21:35 : transmettre 4-20MA sur 1000 mètres n’est pas un problème en soi (sauf lors de l’utilisation d’une grille Zener). Un fil de cuivre de 1,5 carré suffit. La solution consiste à l’utiliser sans crainte ; ce qu’il faut prendre en compte, ce n’est pas l’atténuation du signal électrique, mais plutôt la nécessité de lutter contre les interférences.
Reply #52018-06-01
Ce n’est pas un gros problème. Si c’est vraiment impossible, ajoutez un relais.
Reply #62018-06-09
Je suis entièrement d'accord avec l'opinion du 5e étage, il s'agit principalement de résoudre le problème des interférences
Reply #72021-11-28
Auteur, votre problème a-t-il été résolu ?
Reply #82021-11-29
1 kilomètre ne devrait pas poser de problème.
Reply #92021-11-29
J’ai déjà l’utilisé : 1 km, aucun problème. Signal analogique ; si vous êtes inquiet, vous pouvez utiliser un câble de 2,5 mm², c’est tout à fait suffisant.
Reply #102021-11-29
Ce n’est pas un gros problème, il suffit d’utiliser un fil plus épais. 1,5 mm2 ou 2 mm2.
Reply #112021-11-29
1000 mètres, c’est absolument sans problème. J’en ai déjà utilisé jusqu’à 1300 mètres, mais il faut vraiment faire attention aux interférences

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.