Dans l’algorithme DCS de HollySys, la définition des paramètres PID est correcte. Cependant, après avoir saisi les valeurs dans l’ordinateur, auce sortie n’est produite par le module. Il n’y a pas de problème avec le module ni avec le barrage de sécurité. Quel expert pourrait m’aider à analyser ça ?
Reply #22018-06-02
Veuillez joindre les paramètres spécifiques pour voir ! ! ! ! ! Il n’y a aucun résultat affiché, même sur le plan du programme ? Il se peut que votre plage de mesure ne soit pas correctement réglée
Reply #32018-06-03
La sortie du blocage est la sortie MV, ne pas fournir la SV définie. Mettre le circuit de commande en mode manuel, entrer manuellement différentes valeurs MV d’ouverture, et observer les signaux de la carte de sortie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.