Regardez les spécifications SIS téléchargées de Baidu Wenku, est-ce que les paramètres sont obsolètes ?

2018-06-04View Original

Thread Content

Fiches techniques SIS téléchargées depuis Baidu Wenku (Sinopec, année 2006), à utiliser pour demander des devis (projet chimique) ; pourriez-vous vérifier si les paramètres principaux ci-dessous sont obsolètes ? Le système utilise la technologie de tolérance aux pannes triplée (TMR), et l’interface de communication avec le DCS est une interface série RS-232C. Le protocole de communication est Modbus RTU. Le processeur SIS doit être d’au moins 32 bits, avec une fréquence d’horloge d’au moins 33 MHz (ces données sont-elles obsolètes aujourd’hui ? ) Le cycle de traitement des données et d’exécution des programmes sur l’ordinateur principal SIS doit être inférieur à 100 ms (ces données sont-elles obsolètes maintenant ? ) La gamme de fourniture comprend une station de contrôle, une station d’opération et une station d’ingénieur/SOE (il semble qu’il y ait des projets où le SIS n’a pas besoin de station d’opération ? ) Tous les contacts des signaux des circuits d’alarme du système doivent être des signaux ouverts normalement (pourquoi ouverts normalement ? Il n’y a pas de définition pour signal interbloquant ouvert ou fermé ? )
Reply #22018-06-04
Pourquoi en position ouverte constante ? Parce que si c’est en position ouverte constante, il faut une excitation pour fonctionner ; si le circuit est interrompu, cela provoquera une cascade.
Reply #32018-06-04
Pourquoi en position ouverte constante ? Parce que si c’est en position ouverte constante, il faut une excitation pour fonctionner ; si le circuit est interrompu, cela provoquera une cascade.
Reply #42018-06-05
Le système utilise la technologie de tolérance aux pannes triple (TMR). Le TMR et le QMR (quadruple) ont toujours été les solutions dominantes. L’interface de communication avec le DCS utilise une interface de communication série RS-232C, et le protocole de communication est Modbus RTU ; la version la plus courante étant RS-485. Certains projets exigent désormais que les processeurs SIS Modbus/TCP soient de type 32 bits, avec une fréquence d’horloge d’au moins 33 MHz (ces spécifications sont-elles obsolètes aujourd’hui ? ) Les CPU des SIS sont presque tous encore 32 bits, ils diffèrent des CPU des ordinateurs domestiques. MP de Tricon : Motorola MPC860, 32 bits, 50 MHz. Le temps de traitement des données et d’exécution des programmes du processeur SIS doit être inférieur à 100 ms (ces données sont-elles obsolètes maintenant ? ) La plupart des SIS peuvent le réaliser, certains atteignant même 50 ms. Cependant, souligner ce point n’a pas beaucoup de sens ; il faut voir si la gamme de fourniture de votre PST comprend une station de contrôle, une station d’opération et une station d’ingénieur/SEO (il semble qu’il y ait des projets où le SIS n’a pas besoin de station d’opération ? Selon les besoins spécifiques sur site, le projet ITCC est indispensable, tandis que les ESD ordinaires communiquent avec le DCS. Tous les contacts des signaux des circuits d’alarme du système doivent être de type ouvert normal (pourquoi ouvert normal ? Il n’y a pas de définition pour signal interbloquant ouvert ou fermé ? ) La conception des SIS suit tous les principes de sécurité en cas de panne.
Reply #52018-06-05
Merci pour vos réponses patientes. J’ai encore une petite question. Selon le principe de sécurité en cas de panne, je comprends que, par exemple, lorsque la valve électromagnétique perd son alimentation électrique, elle se referme et retourne en position de sécurité. La perte d’alimentation comprend à la fois celle causée par des interlocks de procédé et celle due à des coupures dans les câbles électriques. Dans ce cas, les contacts d’interlock devraient être de type normalement fermé, afin que même une panne des câbles électriques puisse déclencher l’interlock ; s’ils étaient de type normalement ouvert, cela ne serait pas possible. Les contacts d’alarme étant conçus comme ouverts en position normale, est-ce aussi une sécurité en cas de panne ? Dans ce cas, en cas de défaillance du câble électrique, il n’y aurait pas d’alarme, car le circuit serait déjà coupé en conditions normales.
Reply #62018-06-05
Vous avez mal compris. Que les contacts d’un relais soient ouverts ou fermés, cela concerne tous les cas où le bobinage est déconnecté de l’alimentation.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.