La plage d’un transmetteur de pression 1151 est de 0 à 10 kPa abs. Il est calibré à l’aide d’un manomètre standard allant de 0 à 100 kPa abs. Si la pression atmosphérique locale est de 98 kPa abs, alors lorsque la sortie du transmetteur est de (12 mA), la valeur de pression correspondante sur le manomètre de référence est de 7 kPa abs. Expliquez cela. Il est difficile de comprendre ces relations, donnez-moi quelques indications
Reply #22018-06-04
12 ma correspond à 5 kPa abs, il est possible que votre manomètre ne soit pas précis
Reply #32018-06-05
Xiaoxinxin, quand tu écris « ABS », qu’est-ce que ça veut dire ? Que comptes-tu faire ? Il suffit que l’extrémité à basse pression du manomètre soit connectée à l’atmosphère ambiante ; il n’est pas nécessaire de se soucier de la pression atmosphérique ambiante. L’extrémité à haute pression du manomètre et le manomètre de référence doivent tous deux être connectés à la pression d’entrée, puis on calibre l’appareil en fonction de la pression relative. La plage du manomètre de référence que tu utilises est bien supérieure à celle du manomètre ; ce n’est pas approprié. Il faut utiliser un manomètre de référence à une plage plus petite, par exemple 10 kPa ou 30 kPa. Sinon, la précision du calibrage sera très mauvaise
Reply #42018-06-05
Entrée à 0 kPa, réglage à 4 mA ; entrée à 10 kPa, réglage à 20 mA. Une fois ces deux points correctement réglés, il faudra peut-être les ajuster plusieurs fois pour atteindre la précision souhaitée, puis observer la sortie de courant aux points caractéristiques de 2,5 kPa, 5 kPa, 7,5 kPa, etc
Reply #52018-06-08
On ne peut pas simplement dire que le tableau de référence est inexact. Puisqu’il s’agit de calibrer un transmetteur, il faut se baser sur un instrument de référence (une fois cet instrument choisi, on ne doit plus se demander s’il est précis ou non). Il est également possible qu’il y ait une erreur dans le choix de la table de référence) ; la table de référence indique 7 kPa, ce qui signifie que le signal de pression de 7 kPa est entré dans le transmetteur. Si la sortie du transmetteur est de 12 mA, cela indique que le transmetteur est décalé et doit être réglé.
Reply #62019-01-30
Voici la relation entre la pression absolue et la pression manométrique : la pression absolue est égale à la pression atmosphérique plus la pression manométrique. Comme la pression atmosphérique locale est inférieure à 100 kPa, il faut compenser par 2 kPa ; 5 + 2 = 7, ce qui correspond à 12 milliampères

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.