Un disjoncteur 4A alimente les bobines de 32 relais ; ces 32 relais sont des relais d’entrée qui reçoivent les signaux de retour des vannes électriques. Du côté du boîtier, il y a une borne positive de 24 V, et c’est la borne négative de 24 V qui est envoyée sur le site. Lorsque la valve électrique est actionnée pendant le fonctionnement du procédé, l’disjoncteur saute, mais les bobines des relais sont normales. Pourquoi ? Ensuite, en le poussant vers l’interrupteur, tout s’est bien passé. Quelle en est la cause exacte ? Y a-t-il un problème avec le retour d’information de la vanne électrique ?
Surcharge instantanée, recalculation de la capacité du disjoncteur
Le câble servant à actionner la vanne électrique et le câble de retour de la vanne partagent le même câble. Ce dernier est endommagé. Le circuit d’actionnement de la vanne électrique contient du courant continu de 24 V, tandis que le circuit de retour de la vanne contient du courant continu de 24 V provenant du DCS. Lors de l’ouverture ou de la fermeture de la vanne, ces deux circuits électriques sont mis en communication, ce qui provoque l’interruption du disjoncteur
Lors du démarrage des vannes électriques dans le processus, le courant de démarrage élevé provoque l’arrêt du disjoncteur. Il faut alors recalculer et choisir un disjoncteur de capacité supérieure, afin de faire face à la « somme du courant total de toutes les vannes électriques en fonctionnement plus le courant de démarrage des vannes électriques ».
Calculer le courant maximal du circuit 24 V à partir de la vanne électromagnétique sur site, puis choisir un disjoncteur dont la capacité est adaptée.
En général, il s’agit d’une surcharge instantanée, causée éventuellement par un mauvais contact ou un court-circuit interne ; il n’est pas facile de trouver l’élément en question. Bien sûr, avec le temps, les composants électriques se détériorent, ce qui peut également entraîner de l’instabilité
Le problème principal est : le retour de la vanne électrique ne devrait-il pas nécessiter d’alimentation en DC depuis le DCS ? Comment se fait-il qu’il y ait une sortie de 24 V ?