Quel type de méthode de contrôle sont-ce ?

2018-06-06View Original

Thread Content

Comme le montre le schéma, à quelle catégorie appartiennent ces méthodes de contrôle ? Le processus de contrôle est-il clair ? On voit qu’il existe de nombreuses méthodes de contrôle ; quelles sont les méthodes représentées sur le schéma et quels sont leurs caractéristiques respectives ? Le dessin a été fait à la hâte, pardonnez-moi···
Reply #22018-06-07
1. Uniforme; 2. Division du trajet ; 3. Cascade
Reply #32018-06-07
Ces schémas de contrôle sont quelque peu ambigus ; on ne les représente pas ainsi dans les schémas de contrôle classiques.
Reply #42018-06-07
Les vannes de contrôle (1) et (3) reçoivent deux signaux de contrôle ; selon quel signal la vanne de contrôle agit-elle ? ?
Reply #52018-06-07
Sur le diagramme PID, les lignes de signal sont dessinées comme ça, comment ça se contrôle ?
Reply #62018-06-08
Selon l’image, 1 correspond au contrôle sélectif, 2 au contrôle par étapes, et 3 peut également servir de contrôle sélectif
Reply #72018-06-08
Dans les cas (1) et (3), s’il existe une possibilité de commutation ou de sélection (manuel ou automatique) au-dessus de la vanne de contrôle, il est possible de choisir un signal de contrôleur en fonction des conditions de fonctionnement pour l’envoyer à la vanne de contrôle, ce qui permet une commutation manuelle ou une sélection automatique du contrôle; (2) Schéma : d’après le schéma, il semble s’agir d’une commande par étapes, c’est-à-dire que la régulation du niveau se fait en priorité par le débit de sortie (ou d’entrée) ; lorsque le niveau est élevé (ou bas), c’est alors le débit d’entrée (ou de sortie) qui est utilisé pour la régulation ; (2) Si la sortie du régulateur présente une commutation ou un choix (manuel ou automatique), il est possible, en fonction des conditions de fonctionnement, de diriger le signal du régulateur vers une vanne de contrôle spécifique, ce qui constitue une commande à commutation manuelle ou à sélection automatique.
Reply #82018-06-08
1. D’accord, 2 devrait être le circuit de contrôle en cascade du niveau de fluide, 3 devrait être le circuit de contrôle sélectif de température et de pression !
Reply #92018-06-08
Il devrait y avoir aussi un interrupteur de sélection : avec l’interrupteur de sélection haute, c’est un contrôle par sélection haute, avec l’interrupteur de sélection basse, c’est un contrôle par sélection basse, et avec l’interrupteur manuel, c’est un contrôle sélectif. 2 correspond au contrôle par étapes : les variations de la valeur de sortie entraînent des ouvertures différentes des deux vannes de régulation. Généralement, de 0 à 50, une vanne s’ouvre ou se ferme progressivement, tandis que de 50 à 100, l’autre vanne s’ouvre ou se ferme progressivement, en fonction des exigences du procédé. 3 est également un interrupteur de sélection, qui permet de choisir le mode de contrôle en fonction du procédé.
Reply #102018-06-09
Eh bien, 3 est clairement une erreur de lecture, 2 est indéterminable.
Reply #112018-06-09
En tant que contrôle sélectif, qu’est-ce que cela signifie : répondre à quel signal ?
Reply #122018-06-09
3 correspond à l’ouverture de la vanne de contrôle de température ; le contrôle de pression ferme complètement la vanne
Reply #132018-06-11
3 Le débit de pression et de vapeur doit être en interconnexion : dès que la pression atteint la valeur de déclenchement, la vapeur s’arrête immédiatement
Reply #142018-06-11
1. Uniforme; 2. Division du trajet ; 3. Cascade
Reply #152018-06-12
Vérifiez-vous que toutes les vannes sont des vannes de régulation ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.