Thread Content
Le SIS comprend trois éléments : les instruments de terrain, le résolveur logique et les actionneurs. Ces trois éléments doivent être conçus de manière sûre. Un système ESD classique ne représente que le résolveur logique du SIS, qui doit également être conçu de manière sûre. La caractéristique principale reste le contrôle PID ; grâce à ses puissantes fonctionnalités de communication, il s’agit d’un système qui intègre tous les équipements automatisés de l’usine. Le SIS exige des exigences plus strictes en termes de fiabilité et d’disponibilité par rapport au DCS. Selon des normes telles que IEC61508 et IEC61511, le SIS doit être configuré de manière indépendante du matériel du DCS.
Je pense que l’ESD fait partie du SIS, ce qui ressort de l’analyse LOPA. L’interconnexion rigide ESD et le DCS sont séparés et font partie du SIS.
ESD : Système de arrêt d’urgence, un PLC ordinaire peut également être utilisé.
SIS : Système de contrôle de sécurité, avec des exigences plus élevées ; une certification appropriée est obligatoire, et si un SIS est utilisé, les instruments sur site doivent également respecter les exigences correspondantes
Il me semble que ce sont surtout les normes de certification des modules, des systèmes et des équipements sur site qui diffèrent
Le système ESD est-il une commande PID ? Ce n’est pas vrai, ce n’est pas basé sur un contrôle logique ?
Ce sont deux systèmes différents, je suis entièrement d’accord avec l’opinion du troisième étage.
SHT 3018-2003 « Normes de conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique » Explications des dispositions 3.1 Les systèmes de contrôle de sécurité diffèrent des interlocks de procédé liés au contrôle en batch, au contrôle séquentiel et au contrôle de processus. Lorsque la variable de processus dépasse ses limites, en cas de panne du matériel mécanique, de défaillance du système lui-même ou d’interruption d’alimentation en énergie, le système de contrôle de sécurité peut effectuer automatiquement [et manuellement si nécessaire] des actions prédéfinies, afin de mettre les opérateurs, les équipements de traitement et l’environnement dans un état sûr. Le système de instrumentation de sécurité (SIS) est également appelé système d’arrêt d’urgence (ESD), système d’arrêt en sécurité (SSD), système de verrouillage de sécurité (SIS) ou système de protection de sécurité (SPS). Le système de instrumentation de sécurité doit utiliser un système de contrôle programmable certifié par une autorité compétente.