Thread Content
Comme indiqué sur la figure. Lors de l’arrivée de la vapeur, le débit est mesuré par le compteur à vanne 7107A ; lors de son évacuation, il est mesuré par le compteur à vortex 7107B. De plus, des vannes anti-retour sont présentes à chaque extrémité, afin de garantir que la vapeur entre par le compteur à vanne et sort par le compteur à vortex. Cependant, pendant l’utilisation, lorsque l’air entrant arrive, les vortex se réduisent pratiquement à zéro, tandis que la plaque de débit continue de fonctionner ; Lors de la dépression, la mesure par rue à vortex donne un résultat presque identique à la mesure réelle, mais la plaque à orifices fonctionne également ; c’est étrange. La plaque à orifices est équipée d’une valve anti-retour, et en théorie la différence de pression avant et après devrait être nulle. Même si la valve anti-retour n’était pas hermétique, elle devrait donner une valeur négative. Cependant, lorsque de la vapeur est envoyée à l’extérieur, la plaque orifice continue de compter, la vanne de base est fermée, et le transmetteur de différence de pression de la plaque orifice se réinitialise également. Quel numéro faut-il composer ? Quelles sont les causes de cette situation ?
La vanne anti-retour à plaque orifice est mal positionnée ; elle doit être installée en aval de la plaque orifice
Est-ce que cela signifie que le débitmètre à jet de vortex présente une faible perte de pression dans les conduites, et qu’une petite partie du gaz circule en boucle interne lors de l’émission de vapeur ?
Selon mon humble avis, comme il y a un flux d’air au niveau de la zone à vortex, la pression du côté gauche de la plaque orifice est inférieure à celle du côté droit (la pression diminue là où la vitesse du fluide est élevée). Cela montre également que la vanne unidirectionnelle est en bon état. La plaque orifice est utilisée pour la mesure par différence de pression ; avec une telle différence de pression, il n’est pas surprenant qu’il y ait une indication du débit.
Il vaudrait mieux avoir une image du PID ou une image sur site, cela aurait alors un sens concret.
Je veux juste savoir, comment est-ce que ça se mesure ? Quelle est la différence entre les deux, quel est le principe de mesure ?
Y a-t-il des vannes avant et après la plaque de débit ? S’il n’y en a qu’une, il y aura certainement un indicateur