Concernant le problème de mise à la terre des instruments, lors d’une inspection du département des projets, il a été constaté que tous les instruments étaient mis à la terre. Dès réception de ce problème, des corrections ont été immédiatement apportées : tous les instruments sous tension ont été mis à la terre, y compris les vannes électromagnétiques. La méthode de mise à la terre consistait à relier les points de terre de la coque des instruments à des fils de terre menant vers les gaines de passage ; ces fils étaient ensuite collectés dans des boîtes de connexion intermédiaires avant d’être connectés en masse au réseau de protection à terre des équipements électriques basse tension. Chaque gaine de passage et chaque boîte de connexion intermédiaire disposait d’un fil de terre. Finalement, on a constaté qu’un même point de terre de protection d’un équipement électrique basse tension était relié à plusieurs fils de terre provenant d’instruments, parfois jusqu’à 10 ou 20 fils. Pendant la période de maintenance actuelle, l’entité de supervision a indiqué que cette méthode de mise à la terre était incorrecte, précisant que pour chaque point de mise à la terre (boulon de mise à la terre individuel), le nombre de fils de mise à la terre ne devait pas dépasser 2. La recommandation est de connecter les gaines en série, puis de les relier au point de terre. Cependant, après avoir consulté certaines normes, on en conclut ce qui suit : la norme 10.2.4 stipule qu’une mise à la terre en série n’est pas autorisée. Mais il n’est pas indiqué si plusieurs fils de terre peuvent être reliés au même point de terre. Je voudrais demander s’il y a parmi vous des personnes qui connaissent ou comprennent quelque chose au concept de mise à la terre, y compris les exigences relatives à la mise à la terre électrique. Je voudrais demander s’il est possible de connecter plusieurs fils en même temps au même point de terre, et s’il existe des normes à ce sujet. Merci !
S’il y a un grand nombre, il faudrait installer des barres de mise à la terre dédiées, qui seraient ensuite connectées à un point de terre fixe. L’illustration réelle est celle de droite, mais ce n’est pas en série, car chaque point peut être mis à la terre indépendamment ; il n’y a pas de problème où un nœud intermédiaire déconnecté affecterait les nœuds suivants.
Il n’est pas approprié de soudre plusieurs fils de terre en dessous du boulon de mise à la terre, car cela peut entraîner un contact insuffisant; Lorsqu’il y a plusieurs fils de terre en un même endroit, on peut utiliser une barre de terre ou une plaque de terre ; L’opinion donnée par l’unité de supervision est également inappropriée, car si un point est mal connecté lors du raccordement, tous les points suivants seront également déconnectés.
Pourquoi l’atténuation ? Il faut d’abord clarifier cette question : s’il s’agit d’une mise à la terre de protection, aucune mise à la terre n’est nécessaire.
Il faut d’abord comprendre que la mise à la terre est nécessaire uniquement lorsqu’elle est requise. Apprenez un peu les « Normes de conception de la mise à la terre des systèmes de mesures HGT20513-2014 ». Ce que propose le superviseur est correct. La configuration réelle des connexions sur site garantit que chaque tuyau est mis à la terre, mais avec autant de fils soudés au même point, des connexions imparfaites apparaîtront inévitablement avec le temps. Lorsqu’il y a plusieurs fils de terre à un endroit de la rue, on peut utiliser une barre de terre ou une plaque de terre. Sur le site, on utilise bien la méthode de connexion proposée par l’entreprise de supervision : les fils de terre sont connectés en série sans être séparés, et on effectue des soudures successives afin d’éviter toute rupture.