Thread Content
Il suffit que le coefficient K indiqué sur la plaque signalétique et le diamètre du tuyau correspondent aux paramètres de vérification de la plage dans les réglages HART, n’est-ce pas ? Pour la mise en pratique, pourriez-vous fournir des indications plus concrètes ? Merci.
Il n’y a pratiquement rien à vérifier, en particulier pour les compteurs de débit utilisés dans les règlements commerciaux : il est normal que le coefficient k ait été modifié lors de l’étalonnage, tant que cela correspond au rapport d’étalonnage.
Lors du changement de CPU, j’ai vu des paramètres tels que le coefficient K, le diamètre et la densité indiqués sur l’étiquette. Pourriez-vous être plus précis ? Quels paramètres faut-il généralement consulter en cas de panne pour l’inspection ? Merci
En changeant de CPU, le débitmètre à masse peut déjà mesurer la densité et la température ; il ne reste plus qu’à configurer le diamètre du tuyau, l’unité, la direction du débitmètre et le coefficient k. La plupart des débitmètres de masse communiquent, il n’est même pas nécessaire de définir la plage de mesure. d8880, c’est probablement un capteur de type vortex street ; il faut d’abord comprendre s’il intègre ou non la mesure de la température et de la pression.
Merci aux experts, j’ai bien compris les paramétrages du débitmètre en masse grâce à vos explications. La série 8800d vient de sortir, je vais d’abord consulter le manuel. Posez d’autres questions si vous ne comprenez pas, ok?????