Thread Content
J’ai actuellement un petit projet d’environ 700 points, et le client exige d’utiliser une tête Siemens 400 accompagnée d’une carte 300. Comment procéder à la configuration ? Je sollicite l’avis d’un expert pour obtenir des conseils (car je n’utilise habituellement que PKS et Triconex, c’est ma première expérience avec un PLC)
Une structure à deux niveaux est adoptée, c’est-à-dire que le S7400 sert de contrôleur principal, tandis que le S7300, connecté par le bus PROFIBUS, agit en tant que contrôleur secondaire
Il n’y a pas de problème avec ça, le 400 prend en charge les modules d’entrée/sortie 300, le CPU du 400 permet une configuration redondante, il n’y a pas d’autre différence ! Une grosse tête avec un petit corps, c’est tout
Il parlait du CPU Siemens 400 via le port Profibus, associé aux modules d’IO ET200M+300
On peut l’assembler de cette manière ; pour la configuration précise, il suffit de donner les points au distributeur afin qu’il établisse une liste pour vous. Siemens attribue un numéro de commande à chaque petit accessoire, et essayer de tout comprendre par soi-même risquerait de demander beaucoup d’efforts.
Merci, c’est sous cette forme.
Il est recommandé d’utiliser deux CPU de type 414-4H ou 413-2H, auxquels seront rattachées plusieurs stations secondaires de type 300, afin de former un système redondant 400H. Configuration du poste principal : châssis u2h ; de gauche à droite : module d’alimentation, module CPU, module Ethernet. Configuration des stations secondaires : carte mère active ; de gauche à droite : 2 modules IM153-2, divers modules de signaux. Chaque CPU est relié à un module IM153-2 de chaque station secondaire par un bus DP ; ensuite, les CPU sont synchronisés entre eux au moyen de modules de synchronisation et de fibres optiques. Il est conseillé de se référer à la description du système redondant 400 de Siemens !
Le dernier modèle 400H peut également être connecté en PN (Ethernet) pour bénéficier d’une redondance avec l’ET200M. En réalité, les modèles 300 et 400 sont déjà presque retirés de la production ; il y aura ensuite une période de dix ans de fourniture de pièces de rechange, et après cela, c’est moins certain. Il vaut donc mieux utiliser le 1500 pour les nouveaux projets
Sous 400, on peut accrocher un élément de 300