L’accumulateur du compteur de débit sur site affiche des valeurs anormales

2018-06-13View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Catalyse une graine de sable le 14/07/2018 à 17:41. Un ensemble d’équipements est fourni par le fournisseur de matières premières sur place, ce qui permet un contrôle précis. Le compteur de débit sur site affichait à l’origine des valeurs normales via l’accumulateur sur site. Cependant, en raison des besoins de production, il était nécessaire de mesurer le débit dans la salle de contrôle DCS. Après avoir détourné une branche depuis les bornes de sortie du débit sur site vers le DCS, le compteur de débit a continué d’afficher une valeur minimale de -1,2 L/M sans bouger, sans émettre d’alarme non plus ; il s’agit d’un compteur Yokogawa. Je sollicite de l’aide : est-ce que le fait de détourner deux branches a dépassé la capacité de charge des bornes de sortie du compteur ?
Reply #22018-06-13
On estime que c’est dû à une charge excessive du compteur de débit ; il est recommandé d’utiliser un distributeur de signaux entrée/départ.
Reply #32018-06-14
Est-ce qu’il s’agit de brancher directement une ligne sur les bornes de sortie 4-20 mA ? On ne peut pas traiter les lignes de signal de cette façon, il faut utiliser un distributeur de signal 1 en 2.
Reply #42018-06-19
Le 2e étage est la bonne réponse : le module de transmetteur à entrée unique et sortie double est le plus fiable. Si l’instrument prend en charge des protocoles de communication tels que Modbus, cela peut également se faire par voie de communication.
Reply #52018-06-20
Cela est dû à une capacité de charge insuffisante du compteur de débit ; la solution habituelle consiste à ajouter un distributeur de signaux.
Reply #62018-06-22
La préférence est donnée à une sortie de communication du compteur de débit vers le DCS ; si le compteur ne prend pas en charge cette sortie de communication, on utilise alors un distributeur d’isolement ou une barrière de sécurité à une entrée et deux sorties. Cependant, avec le temps, cela peut entraîner des différences entre les valeurs affichées par le DCS et celles indiquées par le compteur de débit sur site.
Reply #72018-06-25
Pour la connexion I/O, il faut faire attention au type actif ou passif. Est-il possible de les connecter en série également ?
Reply #82018-06-25
Le signal 4-20 mA doit être connecté en série ; il faut vérifier si les bornes de sortie de Yokogawa sont actives ou passives, ainsi que du côté du DCS. Si cela n’est pas configuré correctement, il n’y aura certainement aucune indication
Reply #92018-07-11
Un compteur de débit peut généralement être équipé d’une sortie de signal 4~20 ma

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.