SIS et DCS contrôlent la même pompe

2018-06-20View Original

Thread Content

Les systèmes SIS et DCS doivent tous deux provoquer l’arrêt automatique de la pompe, comment réaliser le câblage ?
Reply #22018-06-21
Consultez les schémas électriques, connectez-le au point d’arrêt électrique
Reply #32018-06-21
On peut connecter le signal d’arrêt d’interblocage du DCS à la logique d’arrêt d’interblocage du système SIS afin d’arrêter la pompe de manière interblocée
Reply #42018-06-23
Le système électrique reçoit le signal dont il a besoin, et le contrôle envoie ce signal.
Reply #52018-06-23
Il suffit de connecter en série les signaux d’arrêt de pompe émis par le DCS et le SIS au circuit d’arrêt de pompe du circuit secondaire côté électrique.
Reply #62018-06-25
Selon les exigences du SIS, si un niveau SIL2 ou supérieur est requis, il faut un relais principal indépendant pour contrôler la pompe ; si c’est un niveau SIL1 ou inférieur, il suffit d’insérer un contact dans le circuit secondaire. Cependant, le SIS doit envoyer un signal au DCS pour l’informer que le SIS est démarré et que les sorties du DCS doivent être arrêtées.
Reply #72018-06-26
Les signaux d’arrêt des pompes du DCS et du SIS sont tous acheminés vers le circuit de commande électrique de la pompe, en série avec les signaux des interrupteurs d’arrêt sur site

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.