La valve affiche du gris sur le DCS

2018-06-20View Original

Thread Content

La valve affiche du gris sur le DCS, avec un degré d’ouverture de 103 % ; c’est la raison pour laquelle l’ouverture est supérieure à 100 %. Y a-t-il un moyen d’ajuster cela dans la configuration du DCS ? Si la valeur est supérieure à 100, afficher « Oui » ; si elle est inférieure à 3 %, afficher « Non ».
Reply #22018-06-21
C’est ainsi que nous procédons ici, pour les vannes électriques avec arrêt intermédiaire, sans retour d’information sur la position de la vanne
Reply #32018-06-22
Oui, on peut créer un script ou bien faire les ajustements nécessaires
Reply #42018-06-22
De quelle marque est le système DCS que vous utilisez ?
Reply #52018-06-22
On peut le changer, mais cela n’a pas beaucoup de sens pratique
Reply #62018-06-22
Pour les systèmes Siemens, la couleur grise indique une erreur de hors plage : 4-20 mA correspond généralement à des valeurs inférieures à environ 3,9 mA ou supérieures à environ 21,9 mA. À ce stade, le PLC a déjà traité l’erreur et ne considère plus ce signal comme normal ; il déclenchera alors un traitement d’erreur en boucle de rétroaction. Il est préférable d’ajuster le positionneur de vanne sur site pour qu’il respecte la plage 4-20 mA et une ouverture de 0-100 %, sinon des problèmes peuvent survenir facilement
Reply #72018-06-26
Ceci est une carte de contrôle et d’envoi pour une vanne de coupure

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.