Comment la compensation est-elle réalisée dans la chambre de thermocouple, et comment configurer le DCS ?
Le module d’entrée dispose de composants de compensation automatique de la température.
Ici, les cartes comportent une compensation ; le fil de compensation est connecté directement aux bornes de la carte
Il existe une configuration dans les paramètres matériels du DCS, généralement sur la carte, il suffit de la sélectionner dans la configuration matérielle
Les supports des thermocouples sont équipés de composants de compensation, généralement un élément noir situé en bas de la partie du support
Les instruments et les DCS mesurent la température à l’intérieur des cartes de mesure ou des instruments, afin d’assurer une compensation mécanique du terme froid. La compensation est effectuée automatiquement par le logiciel ; pour certaines, il est possible de désactiver la compensation
En général, un DCS intègre un module de compensation de température, qui fonctionne en fait comme un module RTD, avec un petit PT100 connecté à l’extérieur pour mesurer la température à l’intérieur du boîtier ; cette température sert de température de référence. Le principe est très simple : le fil de compensation d’un thermocouple permet d’étendre le terminus de référence (le terminus froid) à l’intérieur du boîtier. Sans fil de compensation, le terminus froid correspondrait à la température ambiante sur site ; pour obtenir des mesures précises, il faudrait alors placer une résistance thermique à côté de chaque thermocouple afin de mesurer la température ambiante, ce qui est très compliqué.
La compensation des thermocouples repose sur la méthode de connexion, en utilisant un système à 4 fils et un pont de Wheatstone pour effectuer la compensation.