HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

perturbations électromagnétiques

2018-06-22View Original

Thread Content

Quel est l’impact des interférences électromagnétiques sur les convertisseurs de fréquence ?
Reply #22018-06-22
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Le vent est léger le 22/06/2018 à 13:48. Tu as dit le contraire, non ? Le convertisseur de fréquence est une source importante de perturbations électromagnétiques ; les autres l’évitent, ce n’est pas lui qui a peur d’eux, c’est le convertisseur qui craint la pollution électrique
Reply #32018-06-22
Un convertisseur de fréquence, un chien méchant, en plus fou, qui peut même transmettre des maladies sexuelles… Qui oserait le déranger ? Même son père n’ose pas sortir~~~ :P
Reply #42018-06-22
Les convertisseurs de fréquence polluent le réseau électrique, n’est-ce pas ? .......... À ceux qui maîtrisent l’électricité forte, parlez-en simplement
Reply #52018-06-22
Pas exprimé clairement =. =! Notre sous-station dispose d’un convertisseur de fréquence à 690 V qui s’arrête toujours sans raison. La cause a finalement été identifiée : le câble d’alimentation à 690 V était trop proche de la carte de contrôle du convertisseur, ce qui provoquait des interférences électromagnétiques et des arrêts soudains. La solution actuelle consiste à envelopper le câble d’alimentation dans un filet métallique puis à le mettre à terre. Actuellement, le convertisseur fonctionne parfaitement, ce qui a suscité en nous un intérêt pour les interférences électromagnétiques ; nous voulons savoir quels composants sont exactement affectés par ces interférences. (PS : La carte de contrôle du convertisseur a été endommagée à cause des interférences électromagnétiques.)
Reply #62018-06-22
Pas exprimé clairement =. =! Notre sous-station dispose d’un convertisseur de fréquence à 690 V qui s’arrête toujours sans raison. La cause a finalement été identifiée : le câble d’alimentation à 690 V était trop proche de la carte de contrôle du convertisseur, ce qui provoquait des interférences électromagnétiques et des arrêts soudains. La solution actuelle consiste à envelopper le câble d’alimentation dans un filet métallique puis à le mettre à terre. Actuellement, le convertisseur fonctionne parfaitement, ce qui a suscité en nous un intérêt pour les interférences électromagnétiques ; nous voulons savoir quels composants sont exactement affectés par ces interférences. (PS : La carte de contrôle du convertisseur a été endommagée à cause des interférences électromagnétiques.)
Reply #72018-06-22
“« Enveloppez le câble d’alimentation dans un filet métallique puis mettez-le à la terre » — ce filet métallique est également un réseau d’isolement magnétique — l’enveloppe de blindage du câble ne peut pas bloquer les rayonnements magnétiques
Reply #82018-06-22
Les convertisseurs de fréquence peuvent générer des harmoniques à forte puissance, ce qui perturbe fortement les autres équipements du système. Ses voies de perturbation sont identiques à celles des perturbations électromagnétiques générales, se divisant principalement en conduction électromagnétique, rayonnement et couplage par induction.
Reply #92018-06-23
Un convertisseur de fréquence est un dispositif de contrôle électrique qui régule un moteur alternatif en modifiant la fréquence du courant d’alimentation du moteur. Le convertisseur de fréquence est en soi une source de perturbations. Pour les signaux de perturbation se propageant par rayonnement, on les atténue principalement par le câblage ainsi que par le blindage de la source de rayonnement et des lignes perturbées. Pour les signaux de perturbation se propageant le long des lignes, on les traite principalement en installant des filtres, des réacteurs ou des anneaux magnétiques aux entrées et sorties du convertisseur de fréquence.
Reply #102018-06-27
Cependant, pour un point local dans l’espace, l’intensité du champ magnétique alternatif peut être considérée comme constante. Plus il y a de fils qui traversent cette zone, moins chaque fil reçoit d’énergie induite. Par conséquent, plus la couche de blindage du câble est dense, mieux c’est, et il est également nécessaire que le câble soit mis à la terre par contact sur 360 degrés
Reply #112018-06-27
Cependant, pour un point local dans l’espace, l’intensité du champ magnétique alternatif peut être considérée comme constante. Plus il y a de fils qui traversent cette zone, moins chaque fil reçoit d’énergie induite. Par conséquent, plus la couche de blindage du câble est dense, mieux c’est, et il est également nécessaire que le câble soit mis à la terre par contact sur 360 degrés

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.