C'est quoi cette chose à droite, un module de protection contre la foudre ? Comment est-il connecté au corps de la montre ? L'en-tête n'affiche pas de données, mais les données de transmission à distance sont normales. Comment faire face à ce problème ?
Le parasurtenseur est peut-être en court-circuit ou fonctionne mal; Il est recommandé d'essayer une autre surtension et de réessayer.
Cette surtension est-elle connectée en parallèle ou en série avec le corps du compteur ? S'il y a un problème, cela n'affectera-t-il pas la transmission à distance des données ?
Le parasurtenseur peut être vérifié sur la multiprise.
Comment déterminez-vous que le parasurtenseur peut être court-circuité ? Personnellement, je pense qu'il est plus probable que la partie affichage du compteur variable de température soit défectueuse.
Après un court-circuit, le courant ne fait généralement que remonter à travers la surtension, ce qui empêche le transmetteur/positionneur de vanne de fonctionner.
Après démontage, on voit qu'ils sont bien connectés en parallèle, mais je ne comprends tout simplement pas comment les protéger lorsqu'ils sont connectés en parallèle ? Je suis débutant, j'espère que vous pourrez me donner une réponse.
Je ne l'ai pas étudié spécifiquement. Normalement, il a une impédance élevée et est connecté en parallèle dans la boucle. L'instrument fonctionne normalement, c'est à dire qu'il n'y a pas de shunt.; Lorsqu'il est frappé par un éclair direct, le courant important généré sous haute tension est rapidement déchargé vers la terre par le biais d'une surtension, ce qui joue un rôle dans la protection des équipements sur site. Habituellement, une barrière contre les surtensions est également installée à l’intérieur pour protéger la carte.
Frère Chen:victoire::victoire::victoire:
Le SPD est un dispositif indispensable pour la protection contre la foudre des équipements électroniques. Sa fonction est de limiter la surtension instantanée qui pénètre dans les lignes électriques et les lignes de transmission de signaux dans la plage de tension que l'équipement ou le système peut supporter, ou de décharger un puissant courant de foudre dans le sol pour protéger l'équipement ou le système protégé des chocs. 1 Classification selon le principe de fonctionnement Selon son principe de fonctionnement, le SPD peut être divisé en type de commutation de tension, type de limitation de tension et type de combinaison. (1) Type SPD à commutation de tension. Il présente une impédance élevée lorsqu'il n'y a pas de surtension instantanée. Une fois qu'il répond à une surtension instantanée de foudre, son impédance passe soudainement à une faible impédance, permettant le passage du courant de foudre. Il est également appelé « interrupteur de court-circuit de type SPD ». (2) SPD limitant la pression. Lorsqu'il n'y a pas de surtension instantanée, il a une impédance élevée, mais à mesure que le courant de surtension et la tension augmentent, son impédance continuera à diminuer et ses caractéristiques de courant et de tension sont fortement non linéaires, parfois appelées « SPD de type pince ». (3) SPD combiné. Il est composé de composants de type commutation de tension et de composants de type limitation de tension. Il peut être affiché comme type de commutation de tension ou type de limitation de tension ou les deux. Cela dépend des caractéristiques de la tension appliquée. Voir la pièce jointe pour plus de détails.
Le commutateur de tension de type SPD actuellement couramment utilisé du côté des instruments est le commutateur de tension de type SPD.
Des parafoudres sur place également. Peut-être qu’on l’appelle aussi un protecteur de natation anti-ondes. Il est connecté en série avec les deux fils qui alimentent l'émetteur, c'est-à-dire que deux fils entrent et deux fils sortent. Les deux fils qui en sortent sont reliés aux bornes + et - de l'émetteur. Il dispose également d'un fil épais intégré au boîtier de l'émetteur. Et l'enceinte doit être bien mise à la terre. La résistance de mise à la terre est de préférence inférieure à 1 ohm. Si la résistance de mise à la terre est supérieure à 3 ohms, son effet de protection contre la foudre sera considérablement réduit, et il est même possible que la foudre le mette en pièces. . . En fin de compte, la mise à la terre est la clé.
Mais ce que dit l'affiche « les données de transmission à distance sont normales » ne signifie pas que l'émetteur ne fonctionne pas.
Les données de transmission à distance sont normales et l'en-tête n'est pas affiché. C'est juste un mauvais ballon de la tête. . . Mon bras est cassé, ma jambe marche, tout va bien.
Je ne l'ai pas étudié spécifiquement. Normalement, il a une impédance élevée et est connecté en parallèle dans la boucle. L'instrument fonctionne normalement, c'est à dire qu'il n'y a pas de shunt.; Lorsqu'il est frappé par un éclair direct, le courant important généré sous haute tension est rapidement déchargé vers la terre par le biais d'une surtension, ce qui joue un rôle dans la protection des équipements sur site. Habituellement, une barrière contre les surtensions est également installée à l’intérieur pour protéger la carte. :victoire:
Il s'agit d'un parasurtenseur qui protège l'émetteur et est utilisé pour la protection contre la foudre. Ce modèle est un système bifilaire à trois fils, dont deux sont connectés en parallèle aux pôles positif et négatif du bornier, et dont un est mis à la terre. Lorsque l'instrument fonctionne normalement, le parasurtenseur ne fonctionne pas. Cela ne fonctionnera qu'en cas de foudre (surtension). Si l'indicateur d'affichage de la température ne s'affiche pas, vérifiez d'abord puis démontez le parasurtenseur pour voir s'il peut s'afficher. S'il s'affiche, il s'agit d'un problème avec le parasurtenseur. S'il ne s'affiche toujours pas, vérifiez s'il y a un problème avec le module d'affichage du transmetteur de température.