Thread Content
Pourquoi le débit augmente-t-il après avoir pris la racine carrée d’un débitmètre à différence de pression ?
Le débit affiché après la racine carrée du signal de différence de pression est plus faible que celui affiché sans cette racine carrée.....
On devrait savoir répondre à cette question dès le collège, je ne sais pas quoi dire.
L’algorithme de racine carrée pour les transmetteurs de différence de pression consiste à prendre la racine carrée du pourcentage de la valeur mesurée par rapport à la plage. Bien sûr, prendre la racine carrée d’une valeur inférieure à 1 la fait augmenter. Par exemple : un transmetteur de différence de pression ayant une plage de 0 à 10 kPa, si l’on ne prend pas la racine carrée, la valeur mesurée est de 5 kPa, ce qui correspond à 50 % de la plage, soit 0,5. En prenant la racine carrée de 0,5, on obtient 0,7071, soit 70,71 %. En calculant la courant de sortie selon ce pourcentage : 16 * 70,71 % + 4 = 15,31 mA, ce qui est bien sûr supérieur au courant de 12 mA obtenu sans prendre la racine carrée. Pour compléter : pour mesurer le débit à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, il est nécessaire d’effectuer une racine carrée, car le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression. En haut, on dit que cette question se comprend déjà au collège. Quel collège est si avancé au point d’aborder des sujets liés à la métrologie ?
La racine carrée d’un nombre augmente naturellement, les élèves de première année le savent déjà.
D’accord. J’ai compris. Merci beaucoup
La question posée par l’auteur est la suivante : après avoir pris la racine carrée d’un débitmètre à différence de pression, le débit augmente-t-il ? S’il ne calcule pas la racine carrée, le débit est incorrect. C’est juste une variation numérique ; en essence, un débitmètre à différence de pression nécessite une racine carrée.