Thread Content
Le compteur d’Ainiuba est connecté à 2 transmetteurs de différence de pression et fonctionne normalement. Mais environ 10 jours plus tard, le débit commence à augmenter progressivement jusqu’à atteindre la pleine échelle (les 2 transmetteurs de différence de pression augmentent en même temps) ; après avoir ouvert les vannes de décharge pour évacuer les condensats, le liquide se condense à nouveau et le système peut être remis en service, revenant à un fonctionnement normal. Environ 10 jours plus tard, le débit recommence à augmenter progressivement jusqu’à atteindre la pleine échelle. Cela s’est produit à plusieurs reprises, pourriez-vous, ô héros, résoudre le problème ?
Quel est le milieu de mesure ? La position des prises de pression est-elle appropriée ?
Mesure la vapeur, utilisé normalement pendant 2 ans, phénomène anormal apparu maintenant.
Y a-t-il des fuites dans le système de tuyaux de guidage de pression du côté à basse pression ?
Y a-t-il eu des changements dans les paramètres de fabrication par rapport à il y a deux ans ? Température et pression ?
Les paramètres artistiques ainsi que la température et la pression n’ont pas changé par rapport à il y a deux ans
Ça a fonctionné pendant deux ans sans problème, et maintenant il y a soudainement un problème. D’après vous, c’est à cause de la condensation, et en l’évacuant, ça ira mieux. Donc, personnellement, je pense qu’il doit y avoir eu un changement quelque part. Sinon, ce ne serait pas le cas. À mon avis, les facteurs les plus probables sont la pression, la température et la manière d’installation du tuyau de mesure
Le transmetteur de pression doit être installé au-dessus du point de prélèvement de la pression, afin que, même en cas de condensat, celui-ci retourne dans le tuyau et évite ainsi des erreurs de mesure. :D:D:D:D
Il semble s’agir d’un phénomène de légère obstruction causé par la saleté accumulée ; lors de l’arrêt de production, il a été démonté pour inspection et nettoyage.
La vanne du tuyau de guidage du côté à pression négative doit être remplacée
Dix jours plus tard, des problèmes sont réapparus, ce qui indique clairement qu’il y a un bouchon dans le tuyau de mesure de pression ; il est recommandé de refaire toute la mise en place des tuyaux.
Avez-vous trouvé la cause du problème ? Nous avons également rencontré une situation similaire
I. En tenant compte de la température et de la pression de la vapeur, vérifier si le procédé subit des variations en dessous de la pression de vapeur saturée.
II. Vérifier si les déshydratateurs de vapeur de secours fonctionnent correctement et renforcer le drainage
Sans images concrètes, il est difficile de se prononcer en se basant uniquement sur des suppositions
Lorsqu’un problème survient, on ne peut le résoudre qu’en utilisant la méthode d’élimination pour identifier sa cause, puis en le traitant de manière ciblée. D’après les informations que vous avez fournies, il a été utilisé normalement pendant deux ans, ce qui permet d’exclure un problème d’installation ; L’amplification synchronisée des deux transmetteurs permet d’éliminer les problèmes de transmetteur ; Les paramètres de fabrication n’ont pas changé, il est donc possible d’éliminer la possibilité que des variations de paramètres rendent le choix du compteur de débit obsolète ; Après évacuation des déchets et récondensation, l’appareil peut être utilisé normalement pendant un certain temps ; on peut donc penser que le capteur ne présente aucun problème, sinon il resterait inutilisable en permanence ; Il ne reste donc plus qu’un problème de pression de référence : il est recommandé, lors de la maintenance, de retirer l’Anubaa pour vérifier les orifices de prélèvement de pression, en mettant l’accent sur le côté à pression négative. Désassembler le transmetteur et purger le tuyau de pression de référence afin de s’assurer qu’il soit dégagé et sans corps étrangers.