Pour ma montre, la valeur PV reste toujours à zéro, et le cadran est neuf. Est-ce que c’est possible que l’élément d’origine soit bouché ? Aucune différence de pression ?
L’image n’est pas très claire ; sur la première ligne de l’interface manuelle, l’état du dispositif affiche-t-il « défectueux » ? Il me semble que l’état des interrupteurs du groupe de trois vannes du tableau de commande n’est pas correct.
Les bouchons anti-explosion spéciaux ne sont pas installés ; même s’il s’agit d’instruments intrinsèquement sûrs, c’est quand même trop dangereux ! Quant à la raison pour laquelle c’est zéro, il y en a beaucoup : le tuyau est bouché, le groupe de trois vannes n’a pas été correctement fermé, les connecteurs haute et basse pression ne correspondent pas. 。 。 。 。 。 Je ne sais pas non plus, il faut le démonter pour voir, en éliminant progressivement les possibilités.
Fermer la vanne de base, la démonter pour l’inspecter ; une vanne d’équilibrage ouverte, un tuyau de mesure mal connecté ou bouché peuvent tous provoquer des anomalies dans les indications du compteur
Si le groupe de vannes et les tuyauteries ont été vérifiés et qu’il n’y a pas de problème, il est préférable de démonter le compteur pour le contrôler ; le compteur pourrait aussi être endommagé
Montre neuve. Y a-t-il une possibilité que la cible soit cassée ou déformée ?
Il y a peu de chances que ce soit le cas. Vérifiez les côtés haute et basse pression pour voir s’ils sont correctement installés. Si c’est le cas, vous pouvez d’abord ouvrir la vanne d’équilibrage, puis fermer progressivement la vanne de basse pression pour voir s’il y a un changement. S’il n’y a pas de changement, il est possible que le tuyau de transmission de pression soit bouché
La vanne de prélèvement est fermée, essayez de faire une pression test depuis le groupe de valves pour voir
Vérifiez comme ceci : ouvrez la vanne de régulation, fermez la vanne de pression positive, ouvrez une vanne de décharge d’un côté, et vérifiez si la mesure de la pression négative est normale. Ensuite, soufflez dans le système pour sentir si la pression est normale; Ouvrez à nouveau la vanne de pression positive, fermez la vanne de pression négative, ouvrez une autre vanne de décharge pour vérifier si la pression est normale. S’il n’y a pas d’air et que la mesure de pression est correcte, fermez la vanne d’équilibrage et ouvrez la vanne de décharge du côté négatif pour vérifier s’il y a fuite ou pression. S’il y a pression, cela indique que la vanne d’équilibrage n’est pas hermétique, ou que la bride plane n’est pas bien serrée, ce qui provoque une pression croisée entre les côtés positif et négatif. Cependant, ne laissez pas cette situation durer trop longtemps, car une pression excessive d’un seul côté pourrait endommager la membrane. Si aucun problème n’apparaît, alors c’est un problème avec le transmetteur ; même un modèle neuf ne peut pas garantir une utilisation à 100 %
Ce n’est sûrement pas le débit de vapeur, je vois qu’il y a une bande chauffante. S’il s’agit de vapeur, c’est de l’eau de condensation qui circule dans le tuyau de mesure. Si vous ouvrez la vanne d’équilibrage, l’eau de condensation à pression positive entrera dans les tuyaux depuis ceux à pression négative, ce qui entraînera moins d’eau de condensation dans la chambre à pression positive. Si la différence de pression est déjà faible, cette petite erreur d’eau de condensation provoquera ce problème. Après quelques heures, lorsque l’équilibre de la condensation sera rétabli, tout reviendra à la normale
Ce n’est sûrement pas le débit de vapeur, je vois qu’il y a une bande chauffante. S’il s’agit de vapeur, c’est de l’eau de condensation qui circule dans le tuyau de mesure. Si vous ouvrez la vanne d’équilibrage, l’eau de condensation à pression positive entrera dans les tuyaux depuis ceux à pression négative, ce qui entraînera moins d’eau de condensation dans la chambre à pression positive. Si la différence de pression est déjà faible, cette petite erreur d’eau de condensation provoquera ce problème. Après quelques heures, lorsque l’équilibre de la condensation sera rétabli, tout reviendra à la normale