Discussion sur l’air de mesure

2018-07-05View Original

Thread Content

Chers collègues, une question me préoccupe depuis quelque temps et j’aimerais en discuter avec vous. Selon la norme SHT 3020-2013 relative à la conception de l’alimentation en air pour les instruments dans l’industrie pétrochimique, il existe trois formules pour calculer la consommation d’air des instruments. La capacité de conception du système d’alimentation en air dépend de la consommation totale d’air des instruments. Cette consommation se divise en consommation de calcul, consommation continue et consommation lors du démarrage. a) Calcul de la consommation en gaz qv = (qv1 + qv2) + (qv1 + qv2) × 20 % + (qv1 + qv2) × (1 + 20 %) × 10 % = 1,32(qv1 + qv2)
Où :
qv —— Consommation en gaz du dispositif (état standard), en m³/h
qv1 —— Consommation totale des équipements utilisant le gaz en continu (état standard), en m³/h
qv2 —— Consommation totale des équipements utilisant le gaz de manière intermittente (état standard), en m³/h
qv1 + qv2 —— Consommation réelle en gaz
(qv1 + qv2) × 20 % —— Réserve en gaz
(qv1 + qv2) × (1 + 20 %) × 10 % —— Perte en gaz

b) Consommation en gaz en continu
qv = (qv1 + 10 % qv2) + (qv1 + 10 % qv2) × 20 % + (qv1 + qv2) × (1 + 20 %) × 10 % = 1,32qv1 + 0,24qv2
Où :
(qv1 + 10 % qv2) —— Consommation réelle en gaz
(qv1 + 10 % qv2) × 20 % —— Réserve en gaz

c) Consommation en gaz lors du démarrage
qv = (qv1 + 25 % qv2) + (qv1 + 25 % qv2) × 20 % + (qv1 + qv2) × (1 + 20 %) × 10 % = 1,32qv1 + 0,42qv2
Où :
(qv1 + 25 % qv2) —— Consommation réelle en gaz
(qv1 + 25 % qv2) × 20 % —— Réserve en gaz

Lors du calcul de la consommation en gaz en continu, la consommation totale des équipements utilisant le gaz de manière intermittente est prise à 10 %.
Lors du calcul de la consommation en gaz lors du démarrage, la consommation totale des équipements utilisant le gaz de manière intermittente est prise à 25 %.
Quelle formule utilise-t-on généralement ?
Reply #22018-07-05
Ce post a été modifié pour la dernière fois par HaiChuan sunpk le 5/07/2018 à 10:15. J’ai tout juste demandé à M. Yang, l’auteur des normes de conception des instruments, et il a dit qu’il suffisait de choisir la première formule, car c’est celle utilisée pour calculer la valeur maximale
Reply #32022-10-31
Dans la section 4.5.2, le qv est-il calculé sur la base de la consommation de gaz calculée ou de la consommation continue, alors que l’opération est intermittente ?
Reply #42023-02-13
Pourquoi la quantité d’air nécessaire pour les espaces n’est-elle pas multipliée par le taux simultané ? La quantité d’air ainsi calculée est très élevée. Par exemple, dans l’industrie des produits chimiques de précision, il y a de nombreux ensembles de cuves identiques, mais le taux d’utilisation n’est que de 30 % ou même moins ; pourquoi ne peut-on pas augmenter ce taux d’utilisation ? 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.