Point d’information pour les débutants : problèmes de téléchargement du PLC

2018-07-05View Original

Thread Content

On utilisait auparavant toujours des DCS, mais on dispose maintenant d’un système redondant 400. On a découvert un problème de logique, alors on l’a modifiée. Après modification, on est allé directement dans le projet pour télécharger, mais on a reçu un message indiquant une incohérence dans la configuration matérielle. Pensez à la possibilité que le projet ouvert ne corresponde pas au dispositif en ligne, d’où l’absence de téléchargement. J’ai trouvé ailleurs un programme qui semblait plus ancien, mais le nom du fichier indiquait « version finale ». J’ai donc modifié la logique pour retourner à la page de téléchargement du projet. Il était indiqué qu’il fallait deux CPU, mais il n’était pas clair quel CPU choisir ; face à cette indication, j’ai annulé le téléchargement. Finalement, après mûre réflexion, j’ai ouvert le FC modifié, choisi dans le menu PLC ----- Télécharger, et une notification d’achèvement est apparue. Je n’arrive pas à croire que ce soit fini en 1 seconde. La logique de détection en ligne a également été modifiée. Je ne sais pas si ce type de téléchargement est correct Les contrôleurs redondants, en ai-je modifié les deux dans le programme ? ? Veuillez demander à un expert d’aider à l’analyse !
Reply #22018-07-06
Faire un téléchargement depuis FC représente de légères modifications, ce qui est approprié. En cliquant sur « Télécharger » dans la barre de menu, on télécharge généralement le fichier dans son intégralité ; il faut y prêter une attention particulière, car ce n’est pas ainsi que l’on procède pour les téléchargements en ligne.
Reply #32018-07-06
En cliquant sur « Télécharger » dans le projet, cela devrait télécharger l’ensemble, y compris la configuration matérielle. Il est possible que la configuration matérielle ait été modifiée, ce qui pourrait entraîner des incohérences. Il vaudrait mieux vérifier où se trouvent ces incohérences, sinon cela posera des problèmes à l’avenir. Généralement, Siemens télécharge séparément la configuration matérielle et les blocs de programme. Il faut lire attentivement les instructions concernant la configuration matérielle pour savoir si elle peut être installée hors ligne. Les blocs de programme doivent également être classés par type ; les blocs fonctionnels ne posent généralement pas de problème, mais il faut être très prudent avec les blocs de téléchargement de données. Pour ce qui est des redondances, je me souviens que les deux CPU doivent être téléchargés séparément ; il devrait y avoir une fonction pour vérifier si les programmes dans les deux CPU sont identiques. Regardez ça.
Reply #42018-07-06
Pour être plus précis, la version enregistrée n’est pas nécessairement fiable ; il vaut mieux téléverser d’abord le code source. Si des commentaires existent, on peut les importer séparément, puis effectuer des modifications sur cette base ; sinon, comparer les différences est également une tâche compliquée.
Reply #52018-07-06
Faut-il également télécharger FC avec deux contrôleurs redondants séparément ? En pratique, lors de l’installation de FC, il n’y a pas d’indication sur la manière d’importer les commentaires et les symboles après avoir installé le programme sur deux CPU. Je suis débutant : y a-t-il des ressources recommandées à ce sujet ? J’aimerais apprendre*
Reply #62018-07-07
Ce post a été modifié pour la dernière fois par myface le 7/07/2018 à 08:41. Je ne me souviens plus exactement comment l’installer ; je ne l’ai pas utilisé depuis des années, et on oublie ces choses dès qu’on ne s’en sert plus. Les manuels de Siemens sont si nombreux qu’on en perd le compte ; il est impossible de se renseigner uniquement sur les documents officiels. On peut d’abord jeter un œil à ça avec Step7.
Reply #72018-07-09
On peut d’abord débrancher le PLC de secours, installer celui principal, puis le redémarrer pour effectuer la synchronisation.
Reply #82018-07-11
Si un système redondant a déjà été mis en place, il suffit de télécharger un seul exemplaire, et celui-ci doit être téléchargé sur le CPU principal. Lorsque vous êtes en mode en ligne, vous ne verrez que des cartes IO sous le CPU principal, mais pas sous les CPUs secondaires. Je me souviens que c’était comme ça.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.