Partie de la vanne automatique

2018-07-08View Original

Thread Content

L’I/P correspond à la conversion tension/pression, alors qu’est-ce que S/P ? La vanne de régulation ordinaire utilise un signal de tension émis par le contrôleur ; la tension du positionneur est convertie en pression d’air pour commander l’ouverture et la fermeture de la vanne. La vanne de coupure permet d’isoler la vanne de l’air, afin d’assurer une fermeture rapide. Les vannes partagées par le SIS et le DCS sont celles qui permettent à la fois un contrôle de l’ouverture par le DCS et une fermeture d’urgence par le SIS. Quel est leur principe de fonctionnement ? Il semble que ce soit un contrôle par force motrice ou par pression d’air. Pourquoi le professeur dit-il qu’il s’agit de vannes électromagnétiques ? Je travaille dans le domaine de la métallurgie ; je ne comprends vraiment pas ce contrôle automatique. Je vous en prie, messieurs les experts, pourriez-vous m’expliquer ?
Reply #22018-07-08
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ylb913 le 8/07/2018 à 12:01. L’ajout d’une interconnexion au régulateur de pression consiste à placer une valve électromagnétique à deux voies et trois positions sur le tuyau de sortie du positionneur du régulateur. En conditions normales, l’air est fourni au régulateur ; en cas d’interconnexion, l’alimentation en air est coupée, et en même temps, l’air de mesure situé derrière la valve électromagnétique est évacué.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.