Ce compteur de débit est utilisé pour mesurer l’air comprimé et fonctionne en dehors de sa plage de mesure. Jusqu’à 9300 m³, est-ce que ce chiffre est normal ? Les valeurs clés sont encore en cours de calcul. Comment y remédier ? Quel est l’écart acceptable pour un débitmètre à vortex ?
Quel diamètre ? Quel était le débit auparavant ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zxg.wylton le 9/07/2018 à 08:21. Il faut d’abord vérifier si le débit est réellement augmenté ; dans ce cas, il suffit de modifier la plage de mesure du compteur à vortex. Si une compensation en fonction de la température et de la pression est prévue, il convient également de l’examiner. Ensuite, on calcule le nombre de Reynolds, on consulte l’échantillon, et on évalue le fonctionnement du débitmètre. La question de savoir quel est l’écart acceptable pour un débitmètre à vortex n’est pas vraiment une question, car personne ne peut y répondre. En général, plus l’écart est faible, mieux c’est, mais il faut d’abord s’assurer que la mesure est possible : par exemple, le débit lorsque la vanne est complètement fermée doit être nul, et le débitmètre doit pouvoir varier en fonction du débit réel. Si même cela ne peut pas être réalisé, discuter des écarts n’a aucun sens. Tant que le compteur de débit fonctionne de manière globalement logique, on s’en moque du degré d’écart ; il suffit de le faire contrôler périodiquement selon les besoins. Pour des exigences de précision encore plus élevées, on peut envisager d’utiliser un débitmètre de masse.
Vérifiez d’abord les spécifications du instrument sélectionné, principalement la densité. On peut d’abord effectuer une calibration à zéro, puis faire recalculer par le service technique l’équilibre des matières pour vérifier si cette quantité est réelle. Les instruments ont généralement une marge de mesure déterminée. Si vous dépassez la plage maximale, envisagez de changer de capteur.
On peut vérifier ce calibre : pour ce modèle utilisé avec du gaz, quel est le débit maximal ? Ceci représente le débit maximal du compteur lui-même ; le débit peut être ajusté dans certaines limites. Si cela est dépassé, cela signifie que ce tableau n’est plus vraiment adapté à l’usage. Il est essentiel de confirmer avec le personnel technique à quel niveau se situe le débit
En général, les compteurs de débit à vortex nécessitent un logiciel spécialisé pour calculer la plage de mesure, la perte de pression et la précision. Si le compteur le permet, la limite supérieure de la plage peut être compatible avec le débit actuel, il ne devrait y avoir aucun problème. Il vaudrait mieux que le fabricant recalculate et confirme les paramètres du milieu pour les nouvelles conditions de procédé.
Vérifier que les conditions réelles de fonctionnement correspondent à celles indiquées sur le compteur de débit, que la compensation de température et de pression a bien été effectuée, et que les paramètres de l’appareil sont correctement réglés. Si tout est confirmé comme étant en ordre, vérifiez ensuite avec le technicien de production quelle est approximativement la quantité réelle, et parlez au fabricant pour savoir jusqu’à quel niveau la plage peut être augmentée. Si la plage est trop grande et ne convient pas, il faudra alors remplacer le compteur.
Désolé, je viens juste de finir, c’est pour un diamètre de tuyau DN150. Auparavant, le débitmètre était de 7000 à 8000 m³ standard, et la quantité maximale d’azote produit à partir d’air sec était inférieure ou égale à 7200 m³ par heure
Merci, le débit en site et celui du DCS augmentent tous deux et dépassent la plage de mesure. Le compteur de débit à vortex utilise de l’air comprimé comme fluide, avec affichage à distance sur le DCS ; il est nécessaire de calculer les indicateurs économiques pour la quantité accumulée chaque mois, car un excès d’air comprimé empêche d’atteindre ces objectifs. L’air sec entrant dans le dispositif est inférieur ou égal à 7200 m³ par heure ; si je modifie la plage de mesure à 7200 ou 7500, y aura-t-il encore un phénomène de dépassement de plage ?
Médium : air comprimé, déséquilibre des matériaux de processus ; l’air sec fourni par l’unité de production d’azote doit être inférieur ou égal à 7200 pieds cubes par heure, avec une quantité maximale atteignant 9557 pieds cubes
Diamètre du tuyau DN150, milieu : air comprimé, débit instantané maximal de 9557 m³. La quantité d’air d’alimentation du sécheur avant l’installation de production d’azote en système binaire doit être contrôlée à 7200 m³ par heure au maximum
Le débit d’air pour le sécheur préalable doit être inférieur ou égal à 7200 m³ par heure, avec une valeur instantanée maximale de 9557 m³, et ces données doivent être transmises au DCS pour être cumulées. Je souhaite réduire cette quantité afin de la maintenir dans les limites prescrites
Réduire artificiellement, c’est de la falsification ; qu’il en soit autant que nécessaire. Y a-t-il beaucoup de vibration dans les tuyaux ?
C’est celui du fabricant en question ; pour le débitmètre à vortex Yokogawa, il est nécessaire d’entrer la densité des conditions réelles de fonctionnement. Si cette densité change, les valeurs mesurées en m³/s peuvent être inexactes
Si le débit d’air est effectivement inférieur à la limite supérieure de la plage actuelle, modifiez le coefficient du capteur en fonction de la quantité spécifiée par le procédé ; la valeur par défaut est généralement 1,0, mais ici on la change en 0,8, ce qui donnera un débit d’air d’environ 7000 m³.
Comment pourrait-il s’agir d’une réduction artificielle ? Il y a un problème de dépassement de plage ; on veut simplement revenir à des valeurs normales. Pour l’équipe de production, quels instruments sont nécessaires pour mesurer avec précision les vibrations des tuyaux ?
Je fais partie de l’équipe de production et je voudrais demander : la densité des conditions de fonctionnement, cela fait-il référence à la densité de l’air comprimé ?
Si le dépassement de plage est normal, pouvez-vous le réduire ? Bien sûr, il n’est pas possible de revenir aux « valeurs normales »”
Une dérive en dehors de la plage de mesure est anormale ; l’indicateur doit être contrôlé à 7200 m³ par heure ou moins. Cependant, la plage de ce compteur va de 0 à 9000 m³. Y a-t-il un problème dans la conception ou l’installation de ce compteur ? Actuellement, la valeur instantanée maximale est de 9557 m³. Je ne comprends pas bien, c’est pourquoi je demande aux anciens : y a-t-il un moyen de résoudre ce problème en effectuant une calibration du compteur ?
En fonction de votre niveau de pression, vous pouvez envisager de choisir d’abord la plage maximale correspondante, puis d’envoyer une capture d’écran de la courbe de fonctionnement. Pour les vibrations, touchez-les de la main et décrivez ce que vous ressentez.