Mise à la terre des instruments

2018-07-10View Original

Thread Content

Quels instruments doivent être mis à la terre ? Faut-il mettre à la terre la coque de tous les instruments ? Les gaines de câblage et les boîtiers de connexion des instruments doivent-ils également être mis à la terre ?
Reply #22018-07-10
Article 5.1 – Terre des instruments dans la norme de conception de la terre des systèmes d’instruments HGT 20513-2014
Reply #32018-07-10
Pour celui-ci, vous ne pouvez que le mettre en œuvre conformément aux normes ; de toute façon, les 24 Vcc n’ont généralement pas de terre de protection.
Reply #42018-07-10
Mais certains instruments de 24 V, ceux qui disposent d’une barre de terre, ont été connectés conformément aux exigences
Reply #52018-07-10
Dans cette zone non anti-explosion, y a-t-il des mesures à prendre ?
Reply #62018-07-10
Non, il y a aussi une marque de mise à la terre et une vis de mise à la terre sur le boîtier, censées servir à protéger contre la foudre et les interférences
Reply #72018-07-10
La mise à la terre des équipements de mesure est une exigence propre aux équipements eux-mêmes ; tous les instruments n’ont pas besoin d’être mis à la terre. Ceux qui le nécessitent ont généralement une borne de référence dans leurs circuits internes. Si cette borne n’est pas mise à la terre, la tension de référence peut ne pas être nulle, ce qui entraîne des erreurs, comme c’est le cas pour les débitmètres électromagnétiques
Reply #82018-07-10
Sont-elles toutes installées au sommet de la tour ? Faut-il encore un paratonnerre ? Les interférences, c’est vraiment trop ésotérique.
Reply #92018-07-11
Quel est le rôle de la mise à la terre du boîtier du compteur ?
Reply #102018-07-11
Le circuit des instruments est isolé de la boîtier des instruments. Si vous touchez l’enveloppe avec la main et que les signaux de l’instrument ne sont pas affectés par ce contact, sans aucun changement, alors pour le circuit de l’instrument, il n’y a aucune différence que l’enveloppe soit mise à la terre ou non — ce qui est le plus à craindre avec la mise à la terre, c’est que la résistance de terre ne soit pas suffisamment faible, ce qui permet aux interférences de remonter depuis la terre jusqu’à l’enveloppe ! Si vous utilisez un instrument vraiment de mauvaise qualité, du genre dont le signal de sortie change même au toucher de l’enveloppe, alors que l’enveloppe soit mise à la terre ou non, cela ne change rien au fait que l’instrument est de mauvaise qualité. Il continuera à tomber en panne de la même manière.
Reply #112018-07-11
Pour l’instant, les instruments classiques à deux fils de 4–20 mA n’ont pas besoin que leur boîtier soit mis à la terre. Seuls les instruments à deux fils de 4–20 mA, dont la carte électronique intègre des circuits de protection contre les coups de foudre et les surtensions, nécessitent que leur boîtier soit correctement mis à la terre. À ce moment-là, on exige souvent que la résistance de mise à la terre soit inférieure à 1 ohm.
Reply #122018-07-11
La protection contre les surtensions mentionnée par les instruments concerne la protection contre les surtensions induites, c’est-à-dire ces ondes aiguës à haute fréquence et à haute énergie qui pénètrent dans le système d’alimentation par le biais des câbles. Le circuit de protection contre les surtensions des instruments (paratonnerre) a pour fonction d’intercepter et de dissiper cette énergie. Évitez qu’elles pénètrent dans la partie du circuit d’amplification du signal de l’appareil de mesure.
Reply #132018-07-11
Ce condensateur est généralement équipé séparément d’un dispositif de protection contre les surtensions ; les instruments n’en ont pas besoin, c’est pourquoi on ne souhaite pas non plus mettre ce condensateur à la terre.
Reply #142018-07-11
En général, il n’est pas nécessaire de connecter un circuit à une tension inférieure à 36 V. Pour des compteurs de débit électromagnétiques en 24 V DC, il convient de suivre les instructions du manuel pour effectuer la mise à la terre, afin d’éviter les interférences. L’image postée par l’auteur devrait représenter un débitmètre électromagnétique de Cologne ; il est préférable de le mettre à la terre conformément aux exigences. La carcasse de 220V CA doit être mise à la terre, c’est une protection contre les courts-circuits, une exigence de sécurité.
Reply #152018-07-14
Tous les instruments situés dans les zones à risque d’explosion doivent être mis à la terre, voir GB50058 pour plus de détails
Reply #162018-07-20
Protéger contre les interférences. Les tubes à fil sont généralement en métal, car ils craignent les interférences dues à des fuites électriques ailleurs.
Reply #172018-07-24
Conformément aux normes et au principe de blindage contre les interférences, la coque de l’instrument doit être mise à la terre, le tube de protection doit être mis à la terre en plusieurs points, et la couche de blindage du câble à l’intérieur du tube de protection doit être mise à la terre d’un seul côté.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.