Comment réaliser le verrouillage et la fermeture de vannes ouvertes en raison de défauts

2018-07-10View Original

Thread Content

La vanne papillon de sortie du ventilateur principal existante est équipée d'un actionneur électro-hydraulique. En fonctionnement normal, les défauts tels qu'une coupure de courant de l'actionneur sont pris en compte. Afin d'assurer le fonctionnement normal du ventilateur principal, la vanne doit être ouverte en cas de défaut de conception. Cependant, si le verrouillage du ventilateur principal se produit, le verrouillage nécessite la fermeture de cette vanne. Je voudrais demander si l'instrument peut répondre aux exigences ci-dessus et comment répondre à ces deux exigences !
Reply #22018-07-10
Premièrement, la vanne restera ouverte lors d’une panne de courant. Si vous possédez un convertisseur électro-hydraulique avec actionneur hydraulique, vous pouvez choisir un actionneur hydraulique avec ressort, c'est-à-dire un actionneur à simple effet normalement ouvert. Je ne sais pas quelle est la situation sur votre site. S'agit-il d'une pompe à huile avec une vanne d'inversion électromagnétique en sortie, ou d'un convertisseur électro-hydraulique ? L'actionneur a-t-il un retour ? Est-ce un réglage continu ou un interrupteur à deux positions ? Deuxièmement, concernant le problème de la vanne de verrouillage du ventilateur, le signal de verrouillage peut être incorporé dans la commande de fermeture de la vanne dans le système de commande supérieur, ce qui est très simple.
Reply #32018-07-10
L'ouverture du défaut repose sur le ressort et la fermeture du verrouillage repose sur l'électrovanne du circuit d'huile. Il n’y a pas de contradiction entre les deux et cela peut être pleinement réalisé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.